위험물기능사 화재예방과 소화방법 기출변형문제 50제
위험물기능사 화재예방과 소화방법 과목 문항입니다. 각 문항의 정답과 해설이 바로 아래에 함께 있습니다.
이 과목에서 나오는 것
소화약제의 구체적인 성질을 묻는 문항 비중이 높습니다. 분말소화약제 1종부터 4종까지의 주성분과 색상, 그중 일반화재에도 적응성이 있는 것, 할론 1301과 2402의 명명 규칙과 화학식, 불활성가스 청정소화약제의 성분, 강화액 수용액의 pH 특성, 포소화약제로 알코올류 화재를 소화할 때의 소포 문제, 마른 모래의 특징이 나옵니다. 기초는 연소의 3요소와 4요소, 인화점과 연소점과 발화점의 정의, 자연발화 조건, 화재 급수와 표시색, 소화 4방법, 연소 형태(표면·증발·자기), 폭굉유도거리입니다. 심화 계산은 탄산수소나트륨과 탄산수소칼륨의 열분해로 발생하는 이산화탄소의 부피·몰수·질량, 드라이아이스 기화 몰수, 위험도, 최소산소농도, 완전연소에 필요한 이론 산소량이 반복됩니다.
탄산수소나트륨 2몰이 분해되어 이산화탄소 1몰이 나온다는 계수 관계와 표준상태 기체 1몰이 22.4리터라는 두 가지만 확실하면 이 과목 계산 문항의 절반 이상이 같은 방식으로 풀립니다.
문제와 해설
- 1연소가 성립하기 위한 3요소로 옳은 것은? 기본
- 가연물, 산소공급원, 점화원
- 가연물, 촉매, 억제제
- 산소공급원, 냉각제, 발화점
- 점화원, 인화점, 발열량
정답 1번 · 가연물, 산소공급원, 점화원
해설 연소의 3요소는 가연물·산소공급원(산소를 공급하는 물질)·점화원(활성화에너지)이다. 여기에 연쇄반응(자유활성기)을 더하면 연소의 4요소가 된다.
- 2연소의 4요소 중 3요소에 추가되는 하나는 무엇인가? 기본
- 비중
- 연쇄반응(자유활성기)
- 증기압
- 열전도율
정답 2번 · 연쇄반응(자유활성기)
해설 연소의 4요소는 가연물·산소공급원·점화원에 연쇄반응(라디칼에 의한 자유활성기 반응)을 더한 것이다. 할로겐화합물 소화약제는 이 연쇄반응을 억제하여 소화한다.
- 3인화점의 정의로 가장 옳은 것은? 기본
- 점화원 없이 스스로 불이 붙는 최저온도
- 불이 붙은 후 연소가 5초 이상 지속되는 온도
- 외부의 점화원에 의해 불이 붙는 최저온도
- 가연성 증기가 자연 발생하는 표준온도
정답 3번 · 외부의 점화원에 의해 불이 붙는 최저온도
해설 인화점은 점화원이 있을 때 불이 붙을 수 있는 최저온도이며, 발화점(발화온도)은 점화원 없이 스스로 발화하는 최저온도로 인화점보다 항상 높다.
- 4발화점(발화온도)에 대한 설명으로 옳은 것은? 기본
- 소화약제가 작용을 멈추는 온도
- 가연물이 완전히 연소되는 온도
- 증기가 액체 표면에서 발생하기 시작하는 온도
- 점화원 없이 가열만으로 스스로 불이 붙는 최저온도
정답 4번 · 점화원 없이 가열만으로 스스로 불이 붙는 최저온도
해설 발화점은 외부 점화원 없이 물질 자체의 열만으로 발화하는 최저온도로, 일반적으로 인화점보다 높은 값을 가진다.
- 5연소점에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? 기본
- 인화 후 연소가 계속될 수 있는 최저온도로 인화점보다 약간 높다
- 점화원 없이 자연발화하는 온도
- 소화가 완료되는 온도
- 가연물의 비중이 1이 되는 온도
정답 1번 · 인화 후 연소가 계속될 수 있는 최저온도로 인화점보다 약간 높다
해설 연소점은 인화점보다 조금 높은 온도로, 점화원을 제거해도 연소가 지속될 수 있는 최저온도를 의미한다.
- 6다음 중 자연발화를 방지하는 방법으로 가장 옳지 않은 것은? 기본
- 저장실의 온도를 낮춘다
- 습도가 높은 장소에 저장하여 통풍을 억제한다
- 통풍을 잘 시켜 열의 축적을 막는다
- 불활성 물질과 혼합하여 보관한다
정답 2번 · 습도가 높은 장소에 저장하여 통풍을 억제한다
해설 자연발화 방지를 위해서는 통풍을 원활히 하고 저장 온도를 낮추어야 하며, 습도가 높으면 오히려 미생물 발열·수화열 등으로 자연발화가 촉진될 수 있어 습도를 낮게 유지해야 한다.
- 7자연발화가 일어나기 쉬운 조건으로 옳지 않은 것은? 기본
- 표면적이 넓을 것
- 주위 온도가 높을 것
- 열전도율이 큰 물질일 것
- 발열량이 클 것
정답 3번 · 열전도율이 큰 물질일 것
해설 열전도율이 작을수록 발생한 열이 축적되기 쉬워 자연발화가 잘 일어난다. 열전도율이 크면 열이 쉽게 분산되어 자연발화 위험이 줄어든다.
- 8소화의 4대 방법 중 가연물을 제거하여 연소를 중단시키는 방법은? 기본
- 냉각소화
- 질식소화
- 억제소화
- 제거소화
정답 4번 · 제거소화
해설 제거소화는 가연물 자체를 제거하거나 격리하여 연소의 3요소 중 하나를 없애는 소화방법이다(예: 가스 밸브를 닫아 연료 공급 차단).
- 9물을 이용한 소화가 주로 해당하는 소화방법은? 기본
- 냉각소화
- 질식소화
- 제거소화
- 억제소화
정답 1번 · 냉각소화
해설 물은 증발할 때 많은 열(증발잠열)을 흡수하여 가연물의 온도를 낮추는 냉각소화가 주된 소화원리이다.
- 10이산화탄소 소화약제의 주된 소화원리는? 기본
- 냉각소화(비열에 의한 냉각)
- 질식소화(산소 농도 저하)
- 제거소화
- 억제소화(연쇄반응 차단)
정답 2번 · 질식소화(산소 농도 저하)
해설 이산화탄소는 공기 중 산소 농도를 희석시켜 연소에 필요한 산소 공급을 차단하는 질식소화가 주된 원리이며, 일부 냉각 효과도 있다.
- 11할로겐화합물 소화약제의 주된 소화원리는 무엇인가? 기본
- 냉각소화
- 제거소화
- 연쇄반응 차단(부촉매·억제소화)
- 질식소화
정답 3번 · 연쇄반응 차단(부촉매·억제소화)
해설 할로겐화합물 소화약제는 연소의 연쇄반응(라디칼 반응)에 개입하여 이를 차단하는 부촉매(억제) 소화가 주된 작용이다.
- 12공기 중 산소의 농도를 한계산소량 이하로 낮추어 소화하는 방법은? 기본
- 냉각소화
- 제거소화
- 억제소화
- 질식소화
정답 4번 · 질식소화
해설 질식소화는 산소공급원을 차단하거나 산소농도를 낮추어 연소를 중단시키는 방법으로 CO2, 포(foam) 등이 대표적이다.
- 13다음 중 급수별 화재 분류가 옳게 연결된 것은? 기본
- B급 - 유류화재
- A급 - 전기화재
- C급 - 일반화재
- D급 - 유류화재
정답 1번 · B급 - 유류화재
해설 화재의 급수는 A급(일반화재), B급(유류화재), C급(전기화재), D급(금속화재)로 분류된다.
- 14일반화재(A급)를 나타내는 표시색은 무엇인가? 기본
- 황색
- 백색
- 청색
- 무색
정답 2번 · 백색
해설 화재의 종류별 표시색은 A급(일반)-백색, B급(유류)-황색, C급(전기)-청색이다. D급(금속화재)은 따로 정해진 색이 없는 경우가 많다.
- 15유류화재(B급)를 나타내는 표시색은 무엇인가? 기본
- 백색
- 청색
- 황색
- 적색
정답 3번 · 황색
해설 B급 유류화재의 표시색은 황색이며, A급 일반화재는 백색, C급 전기화재는 청색으로 표시한다.
- 16전기화재(C급)를 나타내는 표시색은 무엇인가? 기본
- 백색
- 황색
- 녹색
- 청색
정답 4번 · 청색
해설 전기화재(C급)는 청색으로 표시하며, 통전 중인 전기설비 화재에 해당하므로 전기적으로 절연성이 있는 소화약제를 사용해야 한다.
- 17금속화재(D급)의 소화에 적합하지 않은 것은? 기본
- 물에 의한 냉각소화
- 마른 모래를 이용한 소화
- 금속화재용 분말소화약제
- 팽창질석·팽창진주암을 이용한 소화
정답 1번 · 물에 의한 냉각소화
해설 나트륨·마그네슘 등 금수성 금속의 화재에 물을 사용하면 물과 격렬히 반응하여 수소 등의 가연성 가스를 발생시켜 폭발적으로 연소가 확대될 수 있다.
- 18제5류 위험물(자기반응성물질) 화재에 가장 적합한 소화방법은? 기본
- 이산화탄소에 의한 질식소화
- 다량의 물에 의한 냉각소화
- 할로겐화합물에 의한 억제소화
- 마른 모래에 의한 질식소화
정답 2번 · 다량의 물에 의한 냉각소화
해설 제5류 위험물은 분자 내부에 산소를 함유하고 있어 질식소화의 효과가 낮으므로, 다량의 물로 냉각하여 소화하는 것이 원칙이다.
- 19제5류 위험물 화재에 질식소화 효과가 떨어지는 이유는? 기본
- 비중이 물보다 크기 때문
- 증기압이 매우 낮기 때문
- 물질 자체에 산소를 함유하고 있어 공기 차단만으로는 연소가 계속되기 때문
- 발화점이 매우 높기 때문
정답 3번 · 물질 자체에 산소를 함유하고 있어 공기 차단만으로는 연소가 계속되기 때문
해설 자기반응성물질은 분자 구조 내에 이미 조연성 산소를 포함하고 있어, 외부 공기(산소)를 차단하는 질식소화만으로는 연소가 멈추지 않는다.
- 20제6류 위험물(산화성액체) 화재의 소화에 관한 설명으로 옳은 것은? 기본
- 항상 마른 모래로만 소화해야 한다
- 할로겐화합물 소화약제만 사용할 수 있다
- 절대 물을 사용해서는 안 된다
- 가연물과 격리하고 소량의 물로 냉각소화하는 것이 원칙이다
정답 4번 · 가연물과 격리하고 소량의 물로 냉각소화하는 것이 원칙이다
해설 제6류 위험물은 불연성이지만 강산화성으로 가연물과 접촉 시 발화·폭발 위험이 있어, 가연물과의 접촉을 피하고 소량의 물로 냉각하며 진화하는 것이 일반적이다.
- 21이산화탄소 소화약제의 특징으로 옳지 않은 것은? 기본
- 전기 절연성이 없어 전기화재에 부적합하다
- 소화 후 잔존물이 없어 오손이 적다
- 자체 증기압이 높아 자기 방출이 가능하다
- 심부화재에도 어느 정도 효과가 있다
정답 1번 · 전기 절연성이 없어 전기화재에 부적합하다
해설 이산화탄소는 전기 절연성이 있어 C급(전기)화재에도 사용할 수 있으며, 소화 후 잔사가 남지 않는 장점이 있다.
- 22이산화탄소 소화약제 사용 시 가장 주의해야 할 위험성은? 기본
- 화재 확산 위험
- 밀폐된 공간에서 질식(산소 결핍)의 위험
- 전기 감전 위험
- 동상(냉해) 위험만 존재
정답 2번 · 밀폐된 공간에서 질식(산소 결핍)의 위험
해설 이산화탄소는 사람이 있는 밀폐 공간에서 방출되면 산소 농도를 급격히 낮춰 질식 사고를 일으킬 수 있어 취급에 주의가 필요하다.
- 23분말소화약제 중 제1종 분말(탄산수소나트륨, NaHCO3)의 색상은? 기본
- 담홍색
- 담회색
- 백색
- 회색
정답 3번 · 백색
해설 제1종 분말소화약제는 탄산수소나트륨(NaHCO3)을 주성분으로 하며 백색을 띤다.
- 24분말소화약제 중 제3종 분말(인산암모늄, NH4H2PO4)의 색상은? 기본
- 백색
- 담회색
- 회색
- 담홍색(또는 황색)
정답 4번 · 담홍색(또는 황색)
해설 제3종 분말소화약제는 인산암모늄을 주성분으로 하며 담홍색(또는 황색)을 띠고, A·B·C급 화재에 모두 적응성이 있다.
- 25분말소화약제 중 A급(일반화재)에도 적응성이 있는 것은? 기본
- 제3종 분말(인산암모늄)
- 제1종 분말(탄산수소나트륨)
- 제2종 분말(탄산수소칼륨)
- 제4종 분말(탄산수소칼륨+요소)
정답 1번 · 제3종 분말(인산암모늄)
해설 제3종 분말소화약제(인산암모늄)는 열분해 시 생성되는 오르토인산이 섬유질을 덮어 재발화를 방지하므로 A급 화재에도 적응성이 있어 B·C급 전용인 나머지 분말과 구분된다.
- 26탄산수소나트륨(NaHCO3, 분자량 84) 84g이 다음 반응식에 따라 완전히 열분해할 때 생성되는 이산화탄소는 0℃, 1기압에서 몇 L인가? [2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2] 심화
- 11.2L
- 22.4L
- 33.6L
- 5.6L
정답 1번 · 11.2L
해설 NaHCO3 몰수=84g÷84g/mol=1몰. 반응식에서 NaHCO3 2몰당 CO2 1몰이 생성되므로 CO2=0.5몰=0.5×22.4L=11.2L(표준상태).
- 27탄산수소칼륨(KHCO3, 분자량 100) 400g이 다음 반응식에 따라 완전히 열분해할 때 생성되는 이산화탄소는 0℃, 1기압에서 몇 L인가? [2KHCO3 → K2CO3 + H2O + CO2] 심화
- 22.4L
- 44.8L
- 89.6L
- 11.2L
정답 2번 · 44.8L
해설 KHCO3 몰수=400g÷100g/mol=4몰. 반응식에서 KHCO3 2몰당 CO2 1몰이 생성되므로 CO2=2몰=2×22.4L=44.8L.
- 28탄산수소나트륨 168g이 완전히 열분해할 때 생성되는 이산화탄소의 질량은 몇 g인가? (NaHCO3 분자량=84, CO2 분자량=44) [2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2] 심화
- 22g
- 88g
- 44g
- 110g
정답 3번 · 44g
해설 NaHCO3 몰수=168g÷84g/mol=2몰. NaHCO3 2몰당 CO2 1몰 생성이므로 CO2=1몰=44g.
- 29드라이아이스(고체 CO2) 4.4kg이 완전히 기화하면 몇 몰(mol)의 이산화탄소가 되는가? (CO2 분자량=44) 심화
- 50몰
- 200몰
- 25몰
- 100몰
정답 4번 · 100몰
해설 몰수=질량÷분자량=4400g÷44g/mol=100몰.
- 30이산화탄소 소화약제 11kg이 표준상태(0℃, 1기압)에서 기체로 완전히 방출되면 부피는 약 몇 L인가? (CO2 분자량=44) 심화
- 5600L
- 2800L
- 11200L
- 1400L
정답 1번 · 5600L
해설 몰수=11000g÷44g/mol=250몰. 표준상태 기체 부피=250몰×22.4L/mol=5600L.
- 31분말소화약제인 탄산수소나트륨 168g이 1기압, 546K(약 273℃)에서 완전히 열분해되어 방출한 이산화탄소의 부피는 약 몇 L인가? (NaHCO3 분자량=84, 기체상수 R=0.0821 atm·L/mol·K) [2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2] 심화
- 약 22.4L
- 약 44.8L
- 약 89.6L
- 약 11.2L
정답 2번 · 약 44.8L
해설 NaHCO3 몰수=168g÷84g/mol=2몰. 반응식에서 CO2=2÷2=1몰. PV=nRT에서 V=nRT/P=1×0.0821×546÷1≈44.8L.
- 32표준상태에서 이산화탄소 22g이 차지하는 부피는 약 몇 L인가? (CO2 분자량=44) 심화
- 22.4L
- 5.6L
- 11.2L
- 44.8L
정답 3번 · 11.2L
해설 몰수=22g÷44g/mol=0.5몰. 표준상태 기체 1몰=22.4L이므로 0.5몰=11.2L.
- 331기압, 0℃에서 이산화탄소 66g의 부피는 약 몇 L인가? (CO2 분자량=44) 심화
- 44.8L
- 22.4L
- 11.2L
- 33.6L
정답 4번 · 33.6L
해설 몰수=66g÷44g/mol=1.5몰. 부피=1.5몰×22.4L/mol=33.6L.
- 34가연성 증기의 폭발범위가 하한 2%, 상한 10%일 때 이 물질의 위험도(H)는 얼마인가? (위험도 H = (상한-하한)÷하한) 심화
- 4
- 0.25
- 8
- 2
정답 1번 · 4
해설 위험도 H=(상한-하한)/하한=(10-2)/2=4. 위험도가 클수록 폭발 가능성이 높은 위험한 물질로 평가된다.
- 35폭발범위가 하한 4%, 상한 75%인 가연성 가스의 위험도(H)는 약 얼마인가? 심화
- 약 0.06
- 약 17.75
- 약 4.0
- 약 18.75
정답 2번 · 약 17.75
해설 위험도 H=(상한-하한)/하한=(75-4)/4=71/4=17.75.
- 36메탄(CH4)의 완전연소 반응식은 CH4+2O2→CO2+2H2O이다. 메탄의 연소하한(LFL)이 5%일 때, 최소산소농도(MOC)는 약 얼마인가? (MOC = LFL × 연료 1몰당 필요 산소 몰수) 심화
- 5%
- 2.5%
- 10%
- 20%
정답 3번 · 10%
해설 메탄 1몰 연소에 산소 2몰이 필요하므로 MOC=LFL×산소몰수=5%×2=10%. 즉 산소농도가 10% 미만이면 메탄은 연소할 수 없다.
- 37프로판(C3H8)의 완전연소 반응식은 C3H8+5O2→3CO2+4H2O이다. 프로판의 연소하한이 2.1%일 때 최소산소농도(MOC)는 약 얼마인가? 심화
- 약 2.1%
- 약 5%
- 약 21%
- 약 10.5%
정답 4번 · 약 10.5%
해설 프로판 1몰 연소에 산소 5몰이 필요하므로 MOC=2.1%×5=10.5%.
- 38위험물안전관리법령상 옥내소화전설비의 방수구 1개당 표준적인 방수압력 확보 시 펌프의 토출량 기준으로 알려진 값은? (설치개수가 가장 많은 층 기준, 최대 5개) 심화
- 260 L/min 이상
- 130 L/min 이상
- 350 L/min 이상
- 450 L/min 이상
정답 1번 · 260 L/min 이상
해설 위험물제조소등 옥내소화전설비의 펌프 토출량은 소화전 설치개수(최대 5개)에 260L/min을 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
- 39위험물제조소등 옥내소화전설비에서 소화전 설치개수가 3개인 경우, 필요한 펌프의 최소 토출량은? 심화
- 260 L/min
- 780 L/min
- 520 L/min
- 1300 L/min
정답 2번 · 780 L/min
해설 토출량=설치개수×260L/min=3×260=780L/min(설치개수가 5개 이상인 경우에는 5개로 계산).
- 40위험물제조소등 옥내소화전설비에서 소화전 설치개수가 6개인 건축물의 경우, 펌프의 최소 토출량 산정에 적용하는 설치개수는? 심화
- 6개
- 3개
- 5개
- 1개
정답 3번 · 5개
해설 옥내소화전 설치개수가 5개를 초과하더라도 토출량 산정 시에는 최대 5개로 계산한다.
- 41프로판(C3H8) 1몰이 완전연소하는 데 필요한 이론 산소량은 표준상태에서 몇 L인가? 심화
- 44.8L
- 22.4L
- 224L
- 112L
정답 4번 · 112L
해설 C3H8+5O2→3CO2+4H2O 반응식에서 프로판 1몰당 산소 5몰이 필요하므로 5×22.4L=112L.
- 42부탄(C4H10)의 완전연소 반응식은 2C4H10+13O2→8CO2+10H2O이다. 부탄 2몰이 완전연소하는 데 필요한 산소는 표준상태에서 몇 L인가? 심화
- 291.2L
- 224L
- 112L
- 448L
정답 1번 · 291.2L
해설 반응식에서 부탄 2몰당 산소 13몰이 필요하므로 13×22.4L=291.2L.
- 43에탄올(C2H5OH)의 완전연소 반응식은 C2H5OH+3O2→2CO2+3H2O이다. 에탄올 46g이 완전연소하는 데 필요한 이론 산소량은 몇 L인가? (에탄올 분자량=46) 심화
- 22.4L
- 67.2L
- 44.8L
- 134.4L
정답 2번 · 67.2L
해설 에탄올 몰수=46g÷46g/mol=1몰. 반응식에서 에탄올 1몰당 산소 3몰이 필요하므로 3×22.4L=67.2L.
- 44다음 중 소화의 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 냉각소화는 가연물의 온도를 인화점 이하로 낮추는 방법이다
- 제거소화는 가연물을 제거하여 연소를 중단시키는 방법이다
- 질식소화는 산소공급원을 증가시켜 연소를 촉진하는 방법이다
- 억제소화는 연쇄반응을 차단하여 연소를 중단시키는 방법이다
정답 3번 · 질식소화는 산소공급원을 증가시켜 연소를 촉진하는 방법이다
해설 질식소화는 산소공급원을 차단하거나 산소농도를 낮추어 연소를 중단시키는 방법이며, 산소를 증가시키는 것이 아니다.
- 45다음 중 이산화탄소소화약제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 소화 후 소화약제의 잔존물이 거의 없다
- 자체 증기압이 높아 자기 방출이 가능하다
- 심부화재보다 표면화재에서 더 효과적이다
- 전기 절연성이 없어 전기화재에는 사용할 수 없다
정답 4번 · 전기 절연성이 없어 전기화재에는 사용할 수 없다
해설 이산화탄소는 전기 절연성이 있어 전기설비 화재(C급)에도 사용할 수 있는 소화약제이다.
- 46다음 중 할로겐화합물 소화약제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 할론류는 오존층에 영향을 주지 않아 규제 대상에서 완전히 제외되었다
- 연쇄반응을 억제하는 부촉매 소화가 주된 원리이다
- 할론 1301은 CF3Br을 의미한다
- 전기 절연성이 있어 전기화재에도 사용 가능하다
정답 1번 · 할론류는 오존층에 영향을 주지 않아 규제 대상에서 완전히 제외되었다
해설 할론류는 오존층파괴물질로 국제적으로 규제 대상이 되어 사용이 제한되었으며, 이를 대체하기 위한 청정소화약제가 개발되었다.
- 47다음 중 포소화약제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 수성막포는 불소계 계면활성제를 사용한다
- 모든 포소화약제는 수용성 위험물 화재에 동일하게 우수한 효과를 낸다
- 알코올형포는 내알코올성을 가진다
- 포소화약제는 질식소화와 냉각소화 효과를 함께 갖는다
정답 2번 · 모든 포소화약제는 수용성 위험물 화재에 동일하게 우수한 효과를 낸다
해설 일반 포소화약제(단백포, 합성계면활성제포 등)는 수용성 위험물(알코올 등)에 의해 포가 파괴(소포)되어 효과가 떨어지므로, 이 경우 알코올형포를 사용해야 한다.
- 48다음 중 분말소화약제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 제3종 분말은 인산암모늄을 주성분으로 한다
- 제1종 분말은 탄산수소나트륨을 주성분으로 한다
- 제1종 분말은 A급 화재에도 우수한 효과를 낸다
- 분말소화약제는 소화 후 잔존물이 남는 단점이 있다
정답 3번 · 제1종 분말은 A급 화재에도 우수한 효과를 낸다
해설 제1종 분말(탄산수소나트륨)은 B·C급 화재에 적합하나 A급 화재에는 효과가 제한적이며, A급에도 적응성이 있는 것은 제3종 분말(인산암모늄)이다.
- 49다음 중 화재의 급수 분류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- A급 화재는 일반가연물 화재를 의미한다
- B급 화재는 유류화재를 의미한다
- C급 화재는 전기화재를 의미한다
- D급 화재(금속화재)는 물로 냉각소화하는 것이 가장 안전하다
정답 4번 · D급 화재(금속화재)는 물로 냉각소화하는 것이 가장 안전하다
해설 D급 금속화재(나트륨, 마그네슘 등)에 물을 사용하면 물과 격렬히 반응하여 가연성 가스를 발생시켜 위험이 커지므로, 마른 모래나 금속화재용 소화약제를 사용해야 한다.
- 50다음 중 자연발화 방지 대책으로 옳지 않은 것은? 심화
- 습도를 높게 유지하여 방열을 억제한다
- 통풍을 원활히 하여 열의 축적을 방지한다
- 저장 온도를 낮게 유지한다
- 열이 쌓이지 않도록 소분하여 저장한다
정답 1번 · 습도를 높게 유지하여 방열을 억제한다
해설 자연발화를 방지하려면 오히려 습도를 낮추고 통풍을 원활히 하여 열의 축적을 막아야 한다. 습도가 높으면 수분에 의한 발열이 촉진될 수 있다.