소방설비기사(전기분야) 소방전기시설의 구조 및 원리 기출변형문제 50제
소방설비기사(전기분야) 소방전기시설의 구조 및 원리 과목 문항입니다. 각 문항의 정답과 해설이 바로 아래에 함께 있습니다.
이 과목에서 나오는 것
감지에서 통보와 피난까지 신호가 흐르는 순서대로 출제됩니다. 감지기는 차동식과 정온식과 보상식의 작동 방식, 이온화식과 광전식 연기감지기의 원리 차이, 불꽃감지기, 부착 높이에 따른 적응 종별이 나옵니다. 수신기는 P형과 R형의 배선 방식과 신호 전송 차이, 공통선이 담당하는 경계구역 수가 반복되고, 경계구역은 면적 기준과 계단·경사로의 수직거리 기준이 출제됩니다. 심화 단계의 기준값 문항이 특히 많아 발신기와 음향장치의 수평거리, 발신기 조작스위치의 설치 높이, 음향장치의 음량과 정격전압 대비 동작 전압, 감지기회로 절연저항, 종단저항의 목적, 비상전원 감시 및 동작 지속시간이 다뤄집니다. 그 밖에 비상콘센트설비의 정격전압과 회로당 접속 수와 공급용량, 무선통신보조설비의 누설동축케이블 특성임피던스와 접속단자 높이, 비상방송설비 확성기의 실내·실외 음성입력과 수평거리, 유도등의 2선식과 3선식 배선, 자동화재속보설비, 누전경보기의 변류기와 수신부, 비상조명등이 나옵니다.
기준값이 많은 과목이라 설비별 표를 만드는 것이 가장 빠릅니다. 다만 감지기와 수신기는 숫자보다 원리 이해가 먼저입니다. 광전식은 빛의 산란과 감광, 이온화식은 이온전류 변화라는 원리 차이를 먼저 잡고 숫자를 얹으세요.
문제와 해설
- 1화재 발생 시 열, 연기, 불꽃 등을 감지하여 수신기에 신호를 보내는 소방시설은? 기본
- 감지기
- 수신기
- 발신기
- 중계기
정답 1번 · 감지기
해설 감지기는 화재로 인해 발생하는 열, 연기, 불꽃 등의 물리적 변화를 감지하여 화재신호를 발생시키는 기기이다.
- 2감지기로부터 화재신호를 받아 화재 발생 위치를 표시하고 관계자에게 통보하는 기기는? 기본
- 발신기
- 수신기
- 중계기
- 음향장치
정답 2번 · 수신기
해설 수신기는 감지기 또는 발신기로부터 화재신호를 수신하여 화재 발생 위치를 표시하고 필요한 신호를 발하는 자동화재탐지설비의 핵심 기기이다.
- 3화재를 발견한 사람이 수동으로 눌러 화재신호를 수신기에 보내는 기기는? 기본
- 감지기
- 수신기
- 발신기
- 중계기
정답 3번 · 발신기
해설 발신기는 화재를 발견한 사람이 누름버튼을 눌러 수동으로 화재신호를 수신기에 전달하는 기기이다.
- 4감지기 또는 발신기의 신호를 받아 이를 수신기 또는 제어반에 전송하는 신호 변환·전송 기기는? 기본
- 감지기
- 발신기
- 음향장치
- 중계기
정답 4번 · 중계기
해설 중계기는 감지기·발신기 등의 신호를 수신기 또는 제어반이 인식할 수 있는 신호로 변환·전송하는 기기로, 특히 R형 시스템에서 많이 사용된다.
- 5열감지기 중 주위 온도가 일정 온도 이상이 되면 작동하는 방식은? 기본
- 정온식
- 차동식
- 보상식
- 이온화식
정답 1번 · 정온식
해설 정온식 감지기는 주위 온도가 일정 온도(작동온도) 이상이 되면 작동하는 열감지기이다.
- 6열감지기 중 주위 온도의 상승률(변화 속도)이 일정 값 이상일 때 작동하는 방식은? 기본
- 정온식
- 차동식
- 이온화식
- 광전식
정답 2번 · 차동식
해설 차동식 감지기는 주위 온도의 상승률이 일정 값 이상일 때 작동하는 열감지기로, 급격한 온도 상승을 감지한다.
- 7차동식과 정온식의 성능을 겸용하여 어느 한쪽의 성능에 의해서도 작동하도록 만들어진 감지기는? 기본
- 이온화식 감지기
- 광전식 감지기
- 보상식 감지기
- 불꽃감지기
정답 3번 · 보상식 감지기
해설 보상식 감지기는 차동식과 정온식의 두 가지 기능을 겸비하여 어느 한 기능이 작동하면 신호를 발하는 열감지기이다.
- 8연기감지기의 종류 중 방사선원을 이용해 이온화된 공기 중 연기입자의 유입에 따른 이온전류 변화를 감지하는 방식은? 기본
- 차동식
- 정온식
- 보상식
- 이온화식
정답 4번 · 이온화식
해설 이온화식 연기감지기는 방사선원으로 이온화시킨 공기 중에 연기입자가 유입되어 이온전류가 변화하는 것을 감지하는 방식이다.
- 9연기감지기의 종류 중 발광부와 수광부 사이에서 연기입자에 의한 빛의 산란·감광을 감지하는 방식은? 기본
- 광전식
- 정온식
- 차동식
- 보상식
정답 1번 · 광전식
해설 광전식 연기감지기는 발광부와 수광부 사이에서 연기입자에 의해 빛이 산란되거나 차단(감광)되는 정도를 검출하는 감지기이다.
- 10화재 시 발생하는 불꽃(적외선·자외선 등)을 감지하는 감지기는? 기본
- 차동식 감지기
- 불꽃감지기
- 정온식 감지기
- 이온화식 감지기
정답 2번 · 불꽃감지기
해설 불꽃감지기는 화재 시 발생하는 불꽃에서 방사되는 적외선 또는 자외선의 변화를 감지하여 작동하는 감지기이다.
- 11자동화재탐지설비의 경계구역을 설정하는 주된 목적으로 옳은 것은? 기본
- 전기요금을 절감하기 위함
- 건축물 미관을 개선하기 위함
- 화재 발생 구역을 세분하여 신속히 위치를 파악하기 위함
- 환기 효율을 높이기 위함
정답 3번 · 화재 발생 구역을 세분하여 신속히 위치를 파악하기 위함
해설 경계구역은 화재 발생 시 그 구역을 세분화하여 수신기에서 발화 위치를 신속·정확하게 파악할 수 있도록 설정하는 자동화재탐지설비의 기본 단위이다.
- 12자동화재탐지설비의 수신기 종류 중 각 회선마다 공통신호를 사용하며 회선 수만큼 배선이 필요한 방식은? 기본
- R형 수신기
- GP형 수신기
- M형 수신기
- P형 수신기
정답 4번 · P형 수신기
해설 P형 수신기는 각 감지기 회선마다 개별 공통신호 방식을 사용하며, 회선 수가 늘어날수록 배선(전선)이 많이 필요한 수신기이다.
- 13자동화재탐지설비의 수신기 종류 중 고유신호(주소)를 이용한 다중전송방식으로 대형·고층건물에 적합한 방식은? 기본
- R형 수신기
- P형 수신기
- M형 수신기
- GR형 수신기
정답 1번 · R형 수신기
해설 R형 수신기는 각 감지기·중계기의 고유신호(주소)를 이용한 다중전송방식으로 신호를 전송받아, 배선 수를 절감하면서도 대형·고층건물에 적합하게 사용할 수 있다.
- 14화재 발생을 건물 내 관계자 및 재실자에게 소리로 알리는 설비는? 기본
- 유도등
- 비상방송설비
- 비상콘센트설비
- 제연설비
정답 2번 · 비상방송설비
해설 비상방송설비는 화재 발생 시 방송을 통해 건물 내 재실자에게 화재 사실과 피난 안내 등을 신속히 알리는 경보설비이다.
- 15화재 시 정전이 되어도 피난통로 및 출입구 위치를 알려주기 위해 점등되는 등화는? 기본
- 가로등
- 보안등
- 유도등
- 경관조명
정답 3번 · 유도등
해설 유도등은 화재 등 비상 시 정전되어도 축전지 등의 비상전원으로 점등되어 피난구 및 피난통로의 위치를 알려주는 피난구조설비이다.
- 16유도등의 종류 중 피난구의 위치를 표시하는 것은? 기본
- 통로유도등
- 객석유도등
- 비상조명등
- 피난구유도등
정답 4번 · 피난구유도등
해설 피난구유도등은 피난구(출입구)의 위치를 표시하여 피난자가 신속히 출입구를 찾을 수 있도록 하는 유도등이다.
- 17유도등의 종류 중 피난통로를 안내하기 위해 복도, 계단 등에 설치하는 것은? 기본
- 통로유도등
- 피난구유도등
- 객석유도등
- 비상콘센트
정답 1번 · 통로유도등
해설 통로유도등은 피난통로가 되는 복도, 계단, 통로 등에 설치되어 피난 방향을 안내하는 유도등이다.
- 18정전 시 일정 조도 이상의 조명을 확보하여 피난을 돕기 위해 설치하는 조명설비는? 기본
- 유도등
- 비상조명등
- 통로유도등
- 비상콘센트
정답 2번 · 비상조명등
해설 비상조명등은 화재 등으로 정전이 발생했을 때 일정 조도 이상의 조명을 확보하여 재실자의 안전한 피난을 돕는 조명설비이다.
- 19소방대가 소화활동 시 조명 등에 필요한 전원을 공급받기 위해 건물 내에 설치하는 설비는? 기본
- 비상방송설비
- 무선통신보조설비
- 비상콘센트설비
- 자동화재탐지설비
정답 3번 · 비상콘센트설비
해설 비상콘센트설비는 화재 진압 시 소방대가 조명기구, 파괴기구 등에 필요한 전원을 공급받을 수 있도록 건물 내에 설치하는 소화활동설비이다.
- 20지하가, 지하층 등에서 소방대의 무선통신이 원활하지 않을 때 이를 보조하기 위해 설치하는 설비는? 기본
- 비상콘센트설비
- 비상방송설비
- 제연설비
- 무선통신보조설비
정답 4번 · 무선통신보조설비
해설 무선통신보조설비는 지하가·지하층 등 전파 도달이 어려운 장소에서 소방대의 무선통신을 원활하게 하기 위해 누설동축케이블 등을 설치하는 소화활동설비이다.
- 21자동화재탐지설비에서 화재신호 발생 시 경종·사이렌 등으로 화재 발생을 알리는 장치는? 기본
- 음향장치
- 수신기
- 중계기
- 감지기
정답 1번 · 음향장치
해설 음향장치(경종, 사이렌 등)는 자동화재탐지설비에서 화재신호를 받아 건물 내 관계자·재실자에게 소리로 화재 발생을 알리는 장치이다.
- 22누전경보기의 구성요소 중 전로에 흐르는 누설전류를 검출하는 기기는? 기본
- 수신부
- 변류기(영상변류기)
- 음향장치
- 차단기
정답 2번 · 변류기(영상변류기)
해설 누전경보기는 변류기(영상변류기, ZCT)로 전로의 누설전류를 검출하고, 이를 수신부에서 판단하여 경보를 발한다.
- 23누전경보기의 구성요소 중 변류기로부터 신호를 받아 누전을 판단하고 경보를 발하는 기기는? 기본
- 변류기
- 차단기
- 수신부
- 음향장치
정답 3번 · 수신부
해설 수신부는 변류기에서 검출한 누설전류 신호를 받아 누전 여부를 판단하고 음향장치 등을 통해 경보를 발하는 누전경보기의 핵심 기기이다.
- 24자동화재속보설비의 주된 기능으로 옳은 것은? 기본
- 화재를 자동으로 진압하는 기능
- 실내 온도를 조절하는 기능
- 정전 시 발전기를 가동하는 기능
- 화재 발생 시 자동으로 소방관서에 통보하는 기능
정답 4번 · 화재 발생 시 자동으로 소방관서에 통보하는 기능
해설 자동화재속보설비는 자동화재탐지설비 등과 연동하여 화재 발생 시 자동으로 소방관서(119 등)에 화재 사실을 통보하는 설비이다.
- 25가스누설경보기가 감지하는 대상으로 옳은 것은? 기본
- 가스누설
- 온도상승
- 연기발생
- 정전
정답 1번 · 가스누설
해설 가스누설경보기는 가연성 가스의 누설을 감지하여 경보를 발하는 설비로, LPG·LNG 등 가스 사용시설에 설치된다.
- 26자동화재탐지설비의 하나의 경계구역 면적 기준으로 옳은 것은? (원칙 기준) 심화
- 600㎡ 이하, 한 변의 길이 50m 이하
- 300㎡ 이하, 한 변의 길이 20m 이하
- 1000㎡ 이하, 한 변의 길이 100m 이하
- 200㎡ 이하, 한 변의 길이 10m 이하
정답 1번 · 600㎡ 이하, 한 변의 길이 50m 이하
해설 자동화재탐지설비의 하나의 경계구역은 원칙적으로 그 면적이 600㎡를 초과하지 않고, 한 변의 길이는 50m 이하로 하여야 한다(단, 출입구에서 내부 전체가 보이는 경우 1000㎡ 이하까지 완화 가능).
- 27계단 또는 경사로에 대해 자동화재탐지설비의 경계구역을 설정할 때 하나의 경계구역으로 할 수 있는 수직거리 기준은? 심화
- 15m 이하
- 45m 이하
- 30m 이하
- 60m 이하
정답 2번 · 45m 이하
해설 계단·경사로는 수직거리 45m 이하마다 하나의 경계구역으로 설정하는 것이 원칙이다(지하층의 계단 및 경사로는 별도의 경계구역으로 한다).
- 28자동화재탐지설비의 발신기를 설치할 때, 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리 기준으로 옳은 것은? 심화
- 15m 이하
- 35m 이하
- 25m 이하
- 50m 이하
정답 3번 · 25m 이하
해설 발신기는 소방대상물의 각 부분에서 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치하는 것이 원칙이다.
- 29자동화재탐지설비의 음향장치(경종 등)를 설치할 때, 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리 기준으로 옳은 것은? 심화
- 10m 이하
- 15m 이하
- 40m 이하
- 25m 이하
정답 4번 · 25m 이하
해설 음향장치는 소방대상물의 각 부분에서 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치하는 것이 원칙이다.
- 30자동화재탐지설비의 음향장치는 정격전압의 몇 % 전압에서 음향을 발할 수 있어야 하는가? 심화
- 80%
- 50%
- 60%
- 70%
정답 1번 · 80%
해설 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.
- 31자동화재탐지설비 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 몇 dB 이상이어야 하는가? 심화
- 60dB 이상
- 90dB 이상
- 70dB 이상
- 80dB 이상
정답 2번 · 90dB 이상
해설 음향장치는 부착 위치에서 1m 떨어진 지점에서 90dB 이상의 음압이 되도록 하는 것이 원칙 기준이다.
- 32P형 수신기에서 하나의 공통선이 담당할 수 있는 경계구역(회선)의 수는 원칙적으로 몇 개 이하인가? 심화
- 3개 이하
- 5개 이하
- 7개 이하
- 10개 이하
정답 3번 · 7개 이하
해설 P형 수신기의 감지기회로 배선에서 하나의 공통선이 담당하는 경계구역은 7개 이하로 하는 것이 원칙이다.
- 33자동화재탐지설비의 감지기회로 및 부속회로의 전로에 대한 절연저항은 직류 250V 절연저항계로 측정하여 몇 MΩ 이상이어야 하는가? 심화
- 0.01MΩ 이상
- 1MΩ 이상
- 10MΩ 이상
- 0.1MΩ 이상
정답 4번 · 0.1MΩ 이상
해설 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 직류 250V의 절연저항계로 측정하여 0.1MΩ 이상이어야 한다.
- 34발신기를 설치할 때 바닥으로부터 조작스위치까지의 높이 기준으로 옳은 것은? 심화
- 0.8m 이상 1.5m 이하
- 0.5m 이상 1m 이하
- 1.5m 이상 2m 이하
- 2m 이상 2.5m 이하
정답 1번 · 0.8m 이상 1.5m 이하
해설 발신기의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치하도록 하는 것이 원칙이다.
- 35감지기를 부착하는 천장 등의 높이가 4m 이상 8m 미만인 경우 정온식 감지기로 설치할 수 있는 종별 기준으로 옳은 것은? 심화
- 1종 또는 2종 모두 설치 가능
- 특종 또는 1종만 설치 가능
- 2종만 설치 가능
- 종별과 무관하게 설치 가능
정답 2번 · 특종 또는 1종만 설치 가능
해설 부착높이 4m 이상 8m 미만에서 정온식 스포트형 감지기는 특종 또는 1종을 설치하도록 하며, 2종은 이 높이 구간에서 적응성이 인정되지 않는 것이 일반적 기준이다.
- 36비상콘센트설비의 전원회로 정격전압으로 옳은 것은? 심화
- 110V
- 380V
- 220V
- 440V
정답 3번 · 220V
해설 비상콘센트설비의 전원회로는 단상 교류 220V로 하는 것이 원칙 기준이다.
- 37비상콘센트설비 하나의 전원회로에 접속할 수 있는 비상콘센트의 최대 수는? 심화
- 5개 이하
- 15개 이하
- 20개 이하
- 10개 이하
정답 4번 · 10개 이하
해설 비상콘센트설비는 하나의 전원회로에 접속하는 비상콘센트를 10개 이하로 하는 것이 원칙 기준이다.
- 38비상콘센트설비 전원회로의 공급용량 기준으로 옳은 것은? 심화
- 1개 회로당 1.5kVA 이상
- 1개 회로당 0.5kVA 이상
- 1개 회로당 3kVA 이상
- 1개 회로당 5kVA 이상
정답 1번 · 1개 회로당 1.5kVA 이상
해설 비상콘센트설비 하나의 전원회로의 공급용량은 1.5kVA 이상으로 하는 것이 원칙 기준이다.
- 39무선통신보조설비에 사용하는 누설동축케이블의 특성임피던스 기준으로 옳은 것은? 심화
- 30Ω
- 50Ω
- 75Ω
- 100Ω
정답 2번 · 50Ω
해설 무선통신보조설비의 누설동축케이블 및 동축케이블의 임피던스는 50Ω으로 하는 것이 원칙 기준이다.
- 40무선통신보조설비의 무선기기 접속단자를 설치할 때 지상에서의 설치 높이 기준으로 옳은 것은? 심화
- 0.5m 이상 1m 이하
- 1.5m 이상 2m 이하
- 0.8m 이상 1.5m 이하
- 2m 이상 3m 이하
정답 3번 · 0.8m 이상 1.5m 이하
해설 무선통신보조설비의 무선기기 접속단자는 지상으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하도록 하는 것이 원칙이다.
- 41비상방송설비의 확성기(스피커) 음성입력은 실내에 설치하는 경우 몇 W 이상이어야 하는가? 심화
- 0.5W 이상
- 3W 이상
- 5W 이상
- 1W 이상
정답 4번 · 1W 이상
해설 비상방송설비 확성기의 음성입력은 실내에 설치하는 경우 1W 이상, 실외에 설치하는 경우 3W 이상으로 하는 것이 원칙 기준이다.
- 42비상방송설비의 확성기(스피커) 음성입력은 실외에 설치하는 경우 몇 W 이상이어야 하는가? 심화
- 3W 이상
- 1W 이상
- 2W 이상
- 10W 이상
정답 1번 · 3W 이상
해설 실외에 설치하는 확성기의 음성입력은 3W 이상으로 하는 것이 원칙 기준이다.
- 43비상방송설비 확성기를 설치할 때, 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리 기준으로 옳은 것은? 심화
- 10m 이하
- 25m 이하
- 15m 이하
- 40m 이하
정답 2번 · 25m 이하
해설 비상방송설비의 확성기는 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치하는 것이 원칙이다.
- 44자동화재탐지설비용 축전지(비상전원)는 감시상태를 몇 분 이상 지속한 후 유효하게 소정의 소비전류로 화재표시 동작상태를 몇 분 이상 유지할 수 있어야 하는가? 심화
- 감시 30분 + 동작 5분
- 감시 90분 + 동작 20분
- 감시 60분 + 동작 10분
- 감시 120분 + 동작 30분
정답 3번 · 감시 60분 + 동작 10분
해설 자동화재탐지설비의 축전지설비는 감시상태를 60분간 지속한 후에도 유효하게 10분 이상 화재표시 동작상태를 지속할 수 있는 용량이어야 한다는 것이 일반 기준이다.
- 45유도등의 배선방식 중 점멸기를 설치하여 회로를 자동으로 점멸할 수 있도록 하는 배선방식은? 심화
- 2선식 배선
- 4선식 배선
- 단선식 배선
- 3선식 배선
정답 4번 · 3선식 배선
해설 유도등의 3선식 배선은 평상시 점멸(소등) 제어가 가능하도록 하되, 화재신호 및 정전 시에는 자동으로 점등되도록 구성하는 배선방식이다.
- 46다음 중 유도등 3선식 배선을 채택할 수 있는 경우로 가장 적절한 것은? 심화
- 위락시설 등 일정 조건을 만족하며 자동으로 점등되는 구조를 갖춘 경우
- 외부광이 차단되면 정상적인 유도표시가 곤란한 부분을 제외한 무조건 모든 장소
- 감지기가 설치되지 않은 경우에만
- 비상전원이 없는 경우에만
정답 1번 · 위락시설 등 일정 조건을 만족하며 자동으로 점등되는 구조를 갖춘 경우
해설 3선식 배선은 평상시 소등(점멸)을 허용하되, 화재감지기·비상경보설비 작동, 정전 등 비상상황 발생 시 자동으로 점등되도록 하는 구조를 갖춘 경우에 한하여 허용되는 배선방식이다.
- 47다음 중 R형 수신기가 P형 수신기에 비해 갖는 특징으로 가장 적절한 것은? 심화
- 배선 수가 P형보다 항상 많다
- 고유신호를 이용한 다중전송으로 대형·고층건물에서 배선을 절감할 수 있다
- 설치비용이 항상 더 저렴하다
- 회선수가 적은 소규모 건물에만 적용 가능하다
정답 2번 · 고유신호를 이용한 다중전송으로 대형·고층건물에서 배선을 절감할 수 있다
해설 R형 수신기는 감지기·중계기의 고유신호(주소)를 다중전송방식으로 수신하여, 회선 수가 많은 대형·고층건물에서도 배선 수를 절감하면서 개별 위치 확인이 가능한 장점이 있다.
- 48자동화재탐지설비의 배선 중 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 감지기회로가 담당하는 경계구역이 2개 이상인 경우, 원칙적인 배선방식은? 심화
- 병렬분기식
- 직류방식
- 송배선식
- 단선식
정답 3번 · 송배선식
해설 감지기회로의 배선은 도통시험을 위해 송배선식으로 하는 것이 원칙이며, 이는 배선의 중간 단선 여부를 수신기에서 상시 확인할 수 있게 하기 위함이다.
- 49다음 중 감지기의 부착높이가 20m 이상인 장소에 적응성이 있는 감지기로 옳은 것은? 심화
- 차동식 스포트형 감지기
- 정온식 스포트형 감지기
- 보상식 스포트형 감지기
- 이온화식 1종 연기감지기 또는 광전식(아날로그식 포함) 1종 감지기
정답 4번 · 이온화식 1종 연기감지기 또는 광전식(아날로그식 포함) 1종 감지기
해설 부착높이 20m 이상의 높은 장소에는 일반적으로 이온화식 1종 또는 광전식(아날로그식 포함) 1종 연기감지기와 같이 고감도·고신뢰성 연기감지기가 적응성을 갖는 것으로 규정된다.
- 50자동화재탐지설비의 수신기를 설치할 때, 화재신호를 수신하여 화재표시까지의 시간(축적형 제외) 기준으로 옳은 것은? 심화
- 5초 이내
- 10초 이내
- 30초 이내
- 1분 이내
정답 1번 · 5초 이내
해설 수신기는 화재신호를 수신한 때부터 화재표시까지 걸리는 시간이 5초 이내(축적형의 경우는 최대 60초 이내에서 별도 기준 적용)여야 하는 것이 일반적인 성능 기준이다.