PassLab소방설비기사(기계분야)과목별 문제소방관계법규

소방설비기사(기계분야) 소방관계법규 기출변형문제 50제

소방설비기사(기계분야) 소방관계법규 과목 문항입니다. 각 문항의 정답과 해설이 바로 아래에 함께 있습니다.

소방관계법규 · 이 페이지 50문항 · 과목 전체 60문항 · 합격 기준 60점

이 과목에서 나오는 것

정의와 분류가 기초이고 판정 기준이 심화입니다. 소방시설을 소화설비·경보설비·피난구조설비·소화용수설비·소화활동설비로 나누어 각 항목이 어디에 속하는지 고르게 하는 문항이 가장 많습니다. 무창층과 피난층과 지하층의 정의, 무창층 판정을 위한 개구부 요건, 초고층과 준초고층 건축물의 구분이 반복됩니다. 위험물 쪽 비중이 상당한데, 지정수량의 정의, 제조소등의 범위, 자체소방대, 제조소등이 아닌 장소의 임시 저장, 예방규정과 정기점검 대상, 게시판 표시의 색상 기준, 운반용기 외부 표시사항, 완공검사가 나옵니다. 그 외 소방시설업의 종류, 하자보수 보증기간이 2년인 설비와 3년인 설비의 구분, 선임 신고 기한, 소방활동 종사명령과 강제처분, 소방신호가 출제됩니다.

소방시설 5분류는 이 과목의 뼈대입니다. 설비 이름을 볼 때마다 다섯 갈래 중 어디인지 즉시 답할 수 있을 정도로 반복하면 쉬운 단계 문항을 대량으로 확보할 수 있습니다.

문제와 해설

  1. 1소방기본법상 '소방대상물'에 해당하지 않는 것은? 기본
    1. 사람
    2. 건축물
    3. 산림
    4. 차량

    정답 1번 · 사람

    해설 소방대상물은 건축물·차량·선박·산림·인공구조물·물건 등을 말하며, 사람은 소방대상물이 아니라 구조·구급의 대상이다.

  2. 2다음 중 화재예방강화지구로 지정할 수 있는 지역에 해당하지 않는 것은? 기본
    1. 시장지역
    2. 공원
    3. 공장·창고가 밀집한 지역
    4. 목조건물이 밀집한 지역

    정답 2번 · 공원

    해설 화재예방강화지구는 시장지역, 공장·창고 밀집지역, 목조건물 밀집지역 등 화재 위험이 높은 지역을 대상으로 지정하며, 공원은 대상이 아니다.

  3. 3다음 중 근린생활시설에 해당하는 것은? 기본
    1. 대형마트
    2. 영화관
    3. 바닥면적 합계 1,000㎡ 미만인 슈퍼마켓
    4. 종합병원

    정답 3번 · 바닥면적 합계 1,000㎡ 미만인 슈퍼마켓

    해설 바닥면적 합계 1,000㎡ 미만인 슈퍼마켓·소매점 등은 근린생활시설로 분류된다.

  4. 4다음 중 소방안전관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은? 기본
    1. 공동주택(아파트)
    2. 숙박시설
    3. 의료시설
    4. 단독주택

    정답 4번 · 단독주택

    해설 소방안전관리자 선임 대상은 특정소방대상물을 기준으로 하며, 단독주택은 선임 대상에서 제외된다.

  5. 5다음 중 소방시설의 분류상 소화설비에 해당하지 않는 것은? 기본
    1. 자동화재탐지설비
    2. 스프링클러설비
    3. 옥내소화전설비
    4. 소화기구

    정답 1번 · 자동화재탐지설비

    해설 자동화재탐지설비는 경보설비이며, 스프링클러설비·옥내소화전설비·소화기구는 소화설비에 해당한다.

  6. 6다음 중 경보설비에 해당하는 것은? 기본
    1. 완강기
    2. 자동화재탐지설비
    3. 연결송수관설비
    4. 제연설비

    정답 2번 · 자동화재탐지설비

    해설 자동화재탐지설비는 화재를 감지·경보하는 경보설비이다.

  7. 7다음 중 피난구조설비에 해당하는 것은? 기본
    1. 스프링클러설비
    2. 연결살수설비
    3. 완강기
    4. 자동화재탐지설비

    정답 3번 · 완강기

    해설 완강기는 화재 시 피난을 위해 사용하는 피난구조설비이다.

  8. 8다음 중 소화활동설비에 해당하는 것은? 기본
    1. 소화기
    2. 비상방송설비
    3. 피난기구
    4. 제연설비

    정답 4번 · 제연설비

    해설 제연설비는 소방대의 소화활동을 지원하는 소화활동설비에 해당한다.

  9. 9다음 중 소화용수설비에 해당하는 것은? 기본
    1. 상수도소화용수설비
    2. 옥외소화전설비
    3. 스프링클러설비
    4. 물분무소화설비

    정답 1번 · 상수도소화용수설비

    해설 상수도소화용수설비·소화수조·저수조 등은 소화용수설비로 분류되며, 옥외소화전설비는 소화설비로 분류된다.

  10. 10위험물안전관리법상 '위험물'의 정의로 옳은 것은? 기본
    1. 소방시설의 한 종류이다
    2. 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가진 것으로 대통령령이 정하는 물품이다
    3. 화재경보기를 의미한다
    4. 모든 화학물질을 의미한다

    정답 2번 · 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가진 것으로 대통령령이 정하는 물품이다

    해설 위험물은 인화성·발화성 등의 성질을 가져 대통령령으로 정한 물품을 말하며, 그 종류·수량에 따라 지정수량이 정해진다.

  11. 11위험물안전관리법상 '제조소등'에 해당하지 않는 것은? 기본
    1. 제조소
    2. 저장소
    3. 소방서
    4. 취급소

    정답 3번 · 소방서

    해설 제조소등은 제조소·저장소·취급소를 통칭하는 용어이며, 소방서는 이에 해당하지 않는다.

  12. 12위험물안전관리법상 '지정수량'의 정의로 옳은 것은? 기본
    1. 소방차의 적재량 기준이다
    2. 소화기의 설치 개수 기준이다
    3. 건물의 층수 기준이다
    4. 제조소등의 설치허가 등에서 위험물 종류별로 정한 최저기준 수량이다

    정답 4번 · 제조소등의 설치허가 등에서 위험물 종류별로 정한 최저기준 수량이다

    해설 지정수량은 위험물의 종류별로 위험성을 고려해 정한 최저기준 수량으로, 제조소등 설치허가·시설기준 적용의 기준이 된다.

  13. 13소방시설공사업법상 소방시설업의 종류에 해당하지 않는 것은? 기본
    1. 소방시설운송업
    2. 소방시설설계업
    3. 소방시설공사업
    4. 소방공사감리업

    정답 1번 · 소방시설운송업

    해설 소방시설업은 소방시설설계업·소방시설공사업·소방공사감리업·방염처리업으로 구분되며, '소방시설운송업'은 존재하지 않는다.

  14. 14소방기본법상 소방용수시설에 해당하지 않는 것은? 기본
    1. 소화전
    2. 배연설비
    3. 급수탑
    4. 저수조

    정답 2번 · 배연설비

    해설 소방용수시설은 소화전·급수탑·저수조 등을 말하며, 배연설비는 이에 해당하지 않는다.

  15. 15소방시설이 새로 설치되어 사용승인을 받은 경우 실시해야 하는 자체점검은? 기본
    1. 작동점검
    2. 정기점검
    3. 종합점검(최초점검)
    4. 임시점검

    정답 3번 · 종합점검(최초점검)

    해설 소방시설이 새로 설치되어 사용승인을 받은 경우에는 종합점검(최초점검)을 실시해야 한다.

  16. 16소방안전관리자를 선임한 경우 그 사실을 신고해야 하는 대상은? 기본
    1. 관할 구청장
    2. 관할 경찰서장
    3. 국토교통부장관
    4. 관할 소방서장(소방본부장)

    정답 4번 · 관할 소방서장(소방본부장)

    해설 소방안전관리자를 선임한 경우 14일 이내에 관할 소방본부장 또는 소방서장에게 신고해야 한다.

  17. 17화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률상 화재예방강화지구를 지정하는 자는? 기본
    1. 시·도지사
    2. 행정안전부장관
    3. 소방청장
    4. 대통령

    정답 1번 · 시·도지사

    해설 화재예방강화지구는 시·도지사가 화재 위험이 높은 지역을 대상으로 지정한다.

  18. 18위험물제조소와 학교·병원 등 보호대상 시설 사이에 확보해야 하는 것은? 기본
    1. 보유공지
    2. 안전거리
    3. 경계표시
    4. 방화벽

    정답 2번 · 안전거리

    해설 위험물제조소는 학교·병원 등 보호대상물과 일정 거리(안전거리)를 두어야 한다.

  19. 19위험물제조소 주위에 화재 시 연소 확대를 방지하기 위해 확보해야 하는 공간은? 기본
    1. 안전거리
    2. 피난통로
    3. 보유공지
    4. 소방차량 진입로

    정답 3번 · 보유공지

    해설 보유공지는 제조소 등의 건축물 주위에 확보해야 하는 공간으로, 화재 시 연소 확대 방지와 소화활동 공간 확보 목적이 있다.

  20. 20소방기본법상 '관계인'에 해당하지 않는 자는? 기본
    1. 소유자
    2. 관리자
    3. 점유자
    4. 소방공무원

    정답 4번 · 소방공무원

    해설 관계인은 소방대상물의 소유자·관리자·점유자를 말하며, 소방공무원은 관계인이 아니다.

  21. 21다음 중 경보설비에 해당하지 않는 것은? 기본
    1. 유도등
    2. 비상벨
    3. 자동화재탐지설비
    4. 가스누설경보기

    정답 1번 · 유도등

    해설 유도등은 피난구조설비이며, 비상벨·자동화재탐지설비·가스누설경보기는 경보설비이다.

  22. 22소방기본법상 화재 진압을 위해 소방활동 종사명령을 할 수 있는 자는? 기본
    1. 경찰서장
    2. 소방본부장·소방서장·소방대장
    3. 구청장
    4. 국토교통부장관

    정답 2번 · 소방본부장·소방서장·소방대장

    해설 화재 현장에서의 소방활동 종사명령은 소방본부장·소방서장·소방대장이 할 수 있다.

  23. 23다음 중 위험물의 저장 및 취급시설에 해당하는 것은? 기본
    1. 아파트
    2. 학교
    3. 주유소
    4. 병원

    정답 3번 · 주유소

    해설 주유소는 위험물(휘발유 등)을 저장·취급하는 위험물 취급소에 해당한다.

  24. 24건축물에서 지상층 중 개구부 면적의 합계가 일정 기준 이하인 층을 무엇이라 하는가? 기본
    1. 피난층
    2. 지하층
    3. 최상층
    4. 무창층

    정답 4번 · 무창층

    해설 무창층은 지상층 중 채광·환기 등을 위한 개구부 면적의 합계가 기준 이하인 층을 말하며, 화재 시 피난·소화활동이 어려워 소방시설 기준이 강화된다.

  25. 25'피난층'의 정의로 옳은 것은? 기본
    1. 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층
    2. 지하에 위치한 층
    3. 건물의 가장 높은 층
    4. 주차장이 있는 층

    정답 1번 · 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층

    해설 피난층은 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층을 말한다.

  26. 26무창층으로 판정하기 위한 개구부의 요건 중 틀린 것은? 심화
    1. 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.5m를 초과할 것
    2. 지름 50㎝ 이상의 원이 통과할 수 있는 크기일 것
    3. 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것
    4. 창살이나 그 밖의 장애물이 설치되지 않을 것

    정답 1번 · 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.5m를 초과할 것

    해설 무창층 개구부는 바닥면에서 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내여야 한다. '1.5m를 초과할 것'은 틀린 설명이다.

  27. 27무창층 판정 기준상 개구부 면적의 합계는 해당 층 바닥면적의 얼마 이하이어야 하는가? 심화
    1. 1/20
    2. 1/30
    3. 1/50
    4. 1/10

    정답 2번 · 1/30

    해설 무창층은 개구부 면적의 합계가 해당 층 바닥면적의 1/30 이하인 층을 말한다.

  28. 28다음 중 초고층 건축물의 기준으로 옳은 것은? 심화
    1. 층수 30층 이상 또는 높이 120m 이상
    2. 층수 40층 이상 또는 높이 150m 이상
    3. 층수 50층 이상 또는 높이 200m 이상
    4. 층수 20층 이상 또는 높이 100m 이상

    정답 3번 · 층수 50층 이상 또는 높이 200m 이상

    해설 초고층 건축물은 층수 50층 이상 또는 높이 200m 이상인 건축물을 말한다.

  29. 29다음 중 준초고층 건축물의 기준으로 옳은 것은? (초고층 건축물은 제외) 심화
    1. 층수 50층 이상 또는 높이 200m 이상
    2. 층수 40층 이상 또는 높이 150m 이상
    3. 층수 20층 이상 또는 높이 100m 이상
    4. 층수 30층 이상 또는 높이 120m 이상

    정답 4번 · 층수 30층 이상 또는 높이 120m 이상

    해설 준초고층 건축물은 초고층 건축물을 제외한, 층수 30층 이상 또는 높이 120m 이상인 건축물을 말한다.

  30. 30위험물안전관리법상 자체소방대를 설치해야 하는 기준으로 옳은 것은? 심화
    1. 제4류 위험물을 지정수량의 3천배 이상 취급하는 제조소 또는 일반취급소
    2. 제4류 위험물을 지정수량의 100배 이상 저장하는 옥내저장소
    3. 모든 이동탱크저장소
    4. 지정수량과 관계없이 모든 취급소

    정답 1번 · 제4류 위험물을 지정수량의 3천배 이상 취급하는 제조소 또는 일반취급소

    해설 제4류 위험물을 지정수량의 3천배 이상 취급하는 제조소 또는 일반취급소를 운영하는 자는 자체소방대를 설치해야 한다.

  31. 31위험물안전관리법상 제조소등이 아닌 장소에서 위험물을 임시로 저장·취급할 수 있는 최대 기간은? 심화
    1. 30일 이내
    2. 90일 이내(관할소방서장의 승인)
    3. 180일 이내
    4. 1년 이내

    정답 2번 · 90일 이내(관할소방서장의 승인)

    해설 관할소방서장의 승인을 받으면 제조소등이 아닌 장소에서도 90일 이내에 한하여 위험물을 임시로 저장·취급할 수 있다.

  32. 32다음 중 소방시설의 하자보수 보증기간이 2년인 것은? 심화
    1. 스프링클러설비
    2. 자동화재탐지설비
    3. 비상경보설비
    4. 옥내소화전설비

    정답 3번 · 비상경보설비

    해설 비상경보설비·비상방송설비·피난기구·유도등·무선통신보조설비 등은 하자보수 보증기간이 2년이다.

  33. 33다음 중 소방시설의 하자보수 보증기간이 3년인 것은? 심화
    1. 피난기구
    2. 비상방송설비
    3. 무선통신보조설비
    4. 자동화재탐지설비

    정답 4번 · 자동화재탐지설비

    해설 자동화재탐지설비·스프링클러설비·옥내소화전설비 등 소화설비 계통은 하자보수 보증기간이 3년이다.

  34. 34소방안전관리자를 선임한 경우 관할 소방서장(소방본부장)에게 신고해야 하는 기한은? 심화
    1. 14일 이내
    2. 7일 이내
    3. 30일 이내
    4. 60일 이내

    정답 1번 · 14일 이내

    해설 소방안전관리자를 선임한 날부터 14일 이내에 관할 소방본부장 또는 소방서장에게 신고해야 한다.

  35. 35위험물안전관리자를 선임한 경우 관할 소방서장에게 신고해야 하는 기한은? 심화
    1. 7일 이내
    2. 14일 이내
    3. 30일 이내
    4. 60일 이내

    정답 2번 · 14일 이내

    해설 위험물안전관리자를 선임한 날부터 14일 이내에 관할 소방서장에게 신고해야 한다.

  36. 36위험물안전관리법상 예방규정을 정하여야 하는 제조소의 기준으로 옳은 것은? 심화
    1. 지정수량의 5배 이상을 취급하는 제조소
    2. 지정수량의 50배 이상을 취급하는 제조소
    3. 지정수량의 10배 이상을 취급하는 제조소
    4. 지정수량과 관계없이 모든 제조소

    정답 3번 · 지정수량의 10배 이상을 취급하는 제조소

    해설 지정수량의 10배 이상의 위험물을 취급하는 제조소는 예방규정을 정하여 관할 관청에 제출해야 한다.

  37. 37위험물안전관리법상 정기점검 대상에 해당하지 않는 것은? 심화
    1. 지하탱크저장소
    2. 이동탱크저장소
    3. 지정수량 10배 이상을 취급하는 제조소
    4. 지정수량 5배 미만을 취급하는 일반 판매취급소

    정답 4번 · 지정수량 5배 미만을 취급하는 일반 판매취급소

    해설 정기점검 대상은 지하탱크저장소, 이동탱크저장소, 지정수량 10배 이상을 취급하는 제조소 등이며, 지정수량 5배 미만의 소규모 판매취급소는 대상이 아니다.

  38. 38위험물제조소등에 설치하는 게시판 중 '물기주의(물기금지)' 표지의 색상 기준으로 옳은 것은? 심화
    1. 청색바탕에 백색문자
    2. 적색바탕에 백색문자
    3. 백색바탕에 적색문자
    4. 황색바탕에 흑색문자

    정답 1번 · 청색바탕에 백색문자

    해설 제1류 알칼리금속의 과산화물, 제3류 금수성물질 등에 설치하는 '물기주의' 표지는 청색바탕에 백색문자로 한다.

  39. 39위험물제조소등에 설치하는 게시판 중 '화기엄금' 표지의 색상 기준으로 옳은 것은? 심화
    1. 청색바탕에 백색문자
    2. 적색바탕에 백색문자
    3. 백색바탕에 적색문자
    4. 황색바탕에 흑색문자

    정답 2번 · 적색바탕에 백색문자

    해설 제2류 인화성고체, 제3류 자연발화성물질, 제4류·제5류 위험물 등에 설치하는 '화기엄금' 표지는 적색바탕에 백색문자로 한다.

  40. 40소방기본법상 화재의 원인 및 피해 조사를 실시하는 자로 옳은 것은? 심화
    1. 경찰청장
    2. 시·도지사
    3. 소방청장·소방본부장·소방서장
    4. 행정안전부장관

    정답 3번 · 소방청장·소방본부장·소방서장

    해설 화재조사는 소방청장·소방본부장 또는 소방서장이 실시한다.

  41. 41소방기본법상 소방활동에 방해가 되는 물건이나 차량 등을 이동·제거할 수 있는 처분은? 심화
    1. 행정지도
    2. 권고조치
    3. 시정명령
    4. 강제처분

    정답 4번 · 강제처분

    해설 소방본부장·소방서장 또는 소방대장은 소방활동에 필요한 경우 방해물을 강제처분(이동·제거)할 수 있다.

  42. 42위험물안전관리법상 제조소등의 허가취소 또는 사용정지 사유에 해당하는 것은? 심화
    1. 변경허가를 받지 않고 제조소등의 위치·구조·설비를 변경한 경우
    2. 정기적으로 안전교육을 이수한 경우
    3. 예방규정을 준수한 경우
    4. 완공검사를 받은 경우

    정답 1번 · 변경허가를 받지 않고 제조소등의 위치·구조·설비를 변경한 경우

    해설 변경허가 없이 제조소등의 위치·구조·설비를 변경하면 허가취소 또는 사용정지 처분의 대상이 된다.

  43. 43소방시설공사업법상 등록취소 사유에 해당하는 것은? 심화
    1. 소방시설공사를 성실히 수행한 경우
    2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우
    3. 등록기준을 초과하여 유지한 경우
    4. 공사감리를 철저히 수행한 경우

    정답 2번 · 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우

    해설 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우는 소방시설업 등록취소 사유에 해당한다.

  44. 44위험물 운반용기 외부에 표시해야 하는 사항이 아닌 것은? 심화
    1. 위험물의 품명·수량
    2. 위험물에 따른 주의사항
    3. 위험등급
    4. 제조자의 개인 휴대전화번호

    정답 4번 · 제조자의 개인 휴대전화번호

    해설 운반용기 외부에는 위험물의 품명·수량·위험등급·주의사항 등을 표시해야 하며, 제조자의 개인 연락처는 표시 의무 항목이 아니다.

  45. 45소방기본법상 소방자동차의 출동과 관련된 설명으로 틀린 것은? 심화
    1. 소방자동차 전용구역을 설치한다
    2. 소방활동에 방해되는 주차 차량을 이동시킬 수 있다
    3. 소방대의 우선 통행권을 보장한다
    4. 소방자동차 전용구역 설치 의무를 면제한다

    정답 4번 · 소방자동차 전용구역 설치 의무를 면제한다

    해설 공동주택 등에는 소방자동차 전용구역을 의무적으로 설치해야 하며, 이를 면제하는 규정은 없다.

  46. 46위험물안전관리법상 위험물 저장·취급 기준을 위반한 제조소등에 대해 관할 시·도지사가 취할 수 있는 조치는? 심화
    1. 허가취소 또는 사용정지 명령
    2. 즉시 형사처벌만 가능
    3. 조치 없이 경고만 가능
    4. 벌금만 부과 가능

    정답 1번 · 허가취소 또는 사용정지 명령

    해설 위험물 저장·취급 기준 위반 시 관할 시·도지사는 허가취소 또는 사용정지 등 행정처분을 명할 수 있다.

  47. 47소방기본법령상 화재 현장에 설정하는 소방활동구역에 출입할 수 있는 자에 해당하지 않는 것은? 심화
    1. 소방활동구역 내 거주자
    2. 구경하러 온 인근 주민
    3. 의사·간호사 등 구조·구급업무 종사자
    4. 수사업무에 종사하는 사람

    정답 2번 · 구경하러 온 인근 주민

    해설 소방활동구역은 거주자, 관계인, 구조·구급 종사자, 수사업무 종사자 등 제한된 사람만 출입할 수 있으며 일반 구경꾼은 출입이 제한된다.

  48. 48다음 중 소방기본법령상 소방신호의 종류에 해당하지 않는 것은? 심화
    1. 경계신호
    2. 발화신호
    3. 대피신호
    4. 해제신호

    정답 3번 · 대피신호

    해설 소방신호는 경계신호·발화신호·해제신호·훈련신호 4가지로 구분되며, '대피신호'는 이에 해당하지 않는다.

  49. 49다음 중 위험물의 저장 및 취급시설(위험물취급소)에 해당하는 것은? 심화
    1. 아파트
    2. 학교
    3. 병원
    4. 액화석유가스(LPG) 충전소

    정답 4번 · 액화석유가스(LPG) 충전소

    해설 LPG 충전소는 위험물을 저장·취급하는 위험물취급소에 해당한다.

  50. 50건축법령상 '지하층'의 정의로 옳은 것은? 심화
    1. 바닥으로부터 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 층
    2. 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층
    3. 개구부 면적이 바닥면적의 1/30 이하인 층
    4. 건물의 가장 높은 층

    정답 1번 · 바닥으로부터 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 층

    해설 지하층은 바닥으로부터 지표면까지의 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 층을 말한다.

일정·응시자격 등 제도 정보는 한국산업인력공단 큐넷에서 확인하세요. 이 페이지에는 50문항을 실었습니다. 소방관계법규 과목 전체 60문항과 소방설비기사(기계분야) 전체 240문항은 무료 학습 페이지에서 난이도별 문제풀이·실전 모의고사·암기카드로 풀 수 있습니다. 모든 문항은 PassLab이 출제 기준을 분석해 직접 만든 자작 문항이며, 실제 기출문제를 복제하지 않습니다.