산업안전기사 전기위험방지기술 기출변형문제 50제
산업안전기사 전기위험방지기술 과목 문항입니다. 각 문항의 정답과 해설이 바로 아래에 함께 있습니다.
이 과목에서 나오는 것
감전과 정전기, 방폭이 세 기둥입니다. 인체저항과 통전전류의 관계, 누전차단기의 정격감도전류와 동작시간, 접지의 목적과 저감 방법, 절연저항 측정, 검전기, 정전작업 절차, 교류 아크용접기 자동전격방지장치가 반복됩니다. 방폭구조는 내압방폭과 안전증방폭 등 종류 구분과 온도등급, 0종·1종·2종 장소 구분이 출제됩니다. 계산은 옴의 법칙으로 통전전류 구하기, 여러 저항이 직렬로 연결된 회로의 통전전류, 달지엘 공식으로 심실세동 위험전류와 통전시간 구하기, 병렬 접지극의 합성 접지저항, 정전기 에너지 공식과 그 역산, 교류 아크용접기 효율 계산이 반복됩니다.
달지엘 공식과 정전기 에너지 공식은 값을 구하는 방향과 거꾸로 되묻는 방향이 모두 출제됩니다. 공식을 이항해 미지수를 바꿔 푸는 연습을 한 번은 해 두세요.
문제와 해설
- 1감전 위험의 정도를 결정하는 요소로 볼 수 없는 것은? 기본
- 통전경로
- 작업자의 나이
- 통전전류의 크기
- 통전시간
정답 2번 · 작업자의 나이
해설 감전 위험의 정도는 통전전류의 크기, 통전시간, 통전경로, 전원의 종류(교류·직류) 등에 의해 결정되며, 작업자의 나이는 직접적인 요소가 아니다.
- 2인체의 전기저항 중 가장 큰 비중을 차지하는 부분은? 기본
- 혈액저항
- 뼈의 저항
- 근육저항
- 피부저항
정답 4번 · 피부저항
해설 인체 전체 저항 중 피부저항이 가장 큰 비중을 차지하며, 피부가 땀 등으로 젖으면 저항이 크게 감소해 감전 위험이 커진다.
- 3전기설비 접지의 주된 목적으로 가장 적절한 것은? 기본
- 전력의 생산량을 늘리는 것
- 설비의 소음을 줄이는 것
- 전기요금을 절감하는 것
- 누전 시 감전 위험을 줄이고 설비를 보호하는 것
정답 4번 · 누전 시 감전 위험을 줄이고 설비를 보호하는 것
해설 접지는 누전 발생 시 대지로 전류를 안전하게 흘려보내 감전 위험을 낮추고 설비를 보호하기 위한 목적으로 설치한다.
- 4접지저항을 저감시키는 방법으로 옳은 것은? 기본
- 접지극의 매설 깊이를 얕게 한다
- 접지선의 굵기를 최대한 얇게 한다
- 접지극을 병렬로 여러 개 접속한다
- 접지극의 크기를 최대한 작게 한다
정답 3번 · 접지극을 병렬로 여러 개 접속한다
해설 접지극을 병렬로 여러 개 접속하면 전체 접지저항이 낮아진다. 매설 깊이를 늘리거나 접지극을 크게 하는 것도 저항 저감에 도움이 된다.
- 5누전차단기를 설치하는 주된 목적은? 기본
- 누전 발생 시 신속히 전로를 차단하여 감전·화재를 방지하는 것
- 전동기의 회전속도를 조절하는 것
- 전압을 항상 일정하게 유지하는 것
- 전력 사용량을 계량하는 것
정답 1번 · 누전 발생 시 신속히 전로를 차단하여 감전·화재를 방지하는 것
해설 누전차단기는 전로에 누전이 발생했을 때 이를 감지해 신속히 전원을 차단, 감전과 화재 사고를 방지하는 장치이다.
- 6전로나 전기설비의 절연 상태를 측정하는 데 사용하는 계측기는? 기본
- 검전기
- 클램프미터
- 절연저항계(메거)
- 회로시험기
정답 3번 · 절연저항계(메거)
해설 절연저항계(메거)는 전로나 전기기기의 절연저항을 측정해 절연 상태의 양호 여부를 판단하는 계측기이다.
- 7정전기가 발생하는 주된 원인으로 옳은 것은? 기본
- 물체가 완전히 접지된 상태
- 습도가 매우 높은 환경
- 서로 다른 두 물체의 접촉과 분리(마찰)
- 온도가 항상 일정하게 유지되는 환경
정답 3번 · 서로 다른 두 물체의 접촉과 분리(마찰)
해설 정전기는 서로 다른 두 물체가 접촉한 후 분리될 때 전하의 이동이 불균형해지면서 발생하며, 마찰이 있는 경우 더욱 커진다.
- 8정전기로 인한 재해를 예방하기 위한 대책으로 옳은 것은? 기본
- 작업장의 습도를 최대한 낮춘다
- 설비 및 물체를 접지하여 전하가 축적되지 않도록 한다
- 물체의 이동속도를 최대한 빠르게 한다
- 도전성 재료의 사용을 피한다
정답 2번 · 설비 및 물체를 접지하여 전하가 축적되지 않도록 한다
해설 정전기 재해 예방을 위해서는 설비를 접지하여 전하가 축적되지 않도록 하고, 습도를 적정 수준으로 유지하며 도전성 재료를 사용하는 것이 효과적이다.
- 9정전기 방전의 종류에 해당하지 않는 것은? 기본
- 스파크방전
- 코로나방전
- 브러시방전
- 유도방전
정답 4번 · 유도방전
해설 정전기 방전의 대표적인 종류로는 코로나방전, 스파크방전, 브러시방전, 연면방전 등이 있으며 '유도방전'은 일반적인 정전기 방전의 분류에 해당하지 않는다.
- 10피뢰기가 갖추어야 할 성능으로 옳은 것은? 기본
- 속류 차단 능력이 없어야 한다
- 제한전압이 높아야 한다
- 뇌전류 방전 능력이 작아야 한다
- 충격 방전 개시전압이 낮아야 한다
정답 4번 · 충격 방전 개시전압이 낮아야 한다
해설 피뢰기는 충격 방전 개시전압과 제한전압이 낮고, 뇌전류 방전 능력이 크며 속류를 확실히 차단할 수 있어야 한다.
- 11전기화재의 직접적인 원인으로 볼 수 있는 것은? 기본
- 정기적인 절연저항 측정
- 적정한 정격의 전선 사용
- 누전 및 단락(합선)
- 접지설비의 정상적인 유지
정답 3번 · 누전 및 단락(합선)
해설 누전과 단락(합선)은 과열이나 스파크를 일으켜 전기화재의 대표적인 직접 원인이 된다.
- 12방폭구조의 종류 중 전기기기 내부에서 폭발이 발생해도 그 압력을 견디고 외부의 폭발성 가스에 점화되지 않도록 한 구조는? 기본
- 안전증방폭구조
- 본질안전방폭구조
- 압력방폭구조
- 내압(耐壓)방폭구조
정답 4번 · 내압(耐壓)방폭구조
해설 내압방폭구조는 용기 내부에서 폭발이 발생해도 그 압력에 견디고 외부의 폭발성 가스에 불꽃이 전달되지 않도록 설계된 구조이다.
- 13폭발성 가스 위험장소 중 정상 상태에서 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 존재하는 장소를 무엇이라 하는가? 기본
- 비위험장소
- 1종 장소
- 2종 장소
- 0종 장소
정답 4번 · 0종 장소
해설 0종 장소는 정상 상태에서 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 또는 장기간 존재하는 장소로, 가장 엄격한 방폭구조가 요구된다.
- 14전기기계·기구 설치 시 고려해야 할 사항으로 가장 적절한 것은? 기본
- 외관의 색상만 고려하면 된다
- 충분한 전기적 용량 및 기계적 강도를 갖추어야 한다
- 설치 장소의 습기나 분진은 고려하지 않아도 된다
- 가급적 저렴한 자재만을 사용해야 한다
정답 2번 · 충분한 전기적 용량 및 기계적 강도를 갖추어야 한다
해설 전기기계·기구는 충분한 전기적 용량과 기계적 강도를 가져야 하며, 습기·분진 등 설치 장소의 주위 환경도 함께 고려해야 한다.
- 15정전작업 시 조치사항으로 옳은 것은? 기본
- 충전 여부를 확인하지 않고 바로 작업한다
- 개폐기에 잠금장치를 하지 않고 작업한다
- 작업 전 전기설비의 잔류 전하를 확실히 방전시킨다
- 통전금지 표지판을 제거한 후 작업한다
정답 3번 · 작업 전 전기설비의 잔류 전하를 확실히 방전시킨다
해설 정전작업 전에는 전원을 차단하고 검전기로 충전 여부를 확인한 뒤, 잔류 전하를 확실히 방전시키고 필요시 단락접지를 하는 등의 조치를 해야 한다.
- 16교류 아크용접 작업에서 용접봉 홀더 등을 통한 감전을 방지하기 위해 사용하는 안전장치는? 기본
- 과전류차단기
- 무부하전압조정기
- 누전차단기
- 자동전격방지기
정답 4번 · 자동전격방지기
해설 자동전격방지기는 아크용접 작업 시 용접을 하지 않는 동안 출력측 전압을 안전 전압 이하로 낮추어 감전을 방지하는 장치이다.
- 17감전으로 인한 인체 사고 중 가장 치명적인 결과를 초래할 수 있는 것은? 기본
- 가벼운 화상
- 일시적인 근육 경련
- 일시적인 저림 증상
- 심실세동에 의한 심장마비
정답 4번 · 심실세동에 의한 심장마비
해설 감전 시 통전전류가 심장을 통과하면 심실세동을 유발할 수 있으며, 이는 심장마비로 인한 사망까지 이를 수 있는 가장 치명적인 결과이다.
- 18전기기계·기구의 금속제 외함을 접지하는 주된 이유는? 기본
- 설비의 외관을 개선하기 위함
- 외함의 부식을 방지하기 위함
- 설비의 무게를 줄이기 위함
- 누전 시 외함에 인체가 접촉해도 감전 위험을 낮추기 위함
정답 4번 · 누전 시 외함에 인체가 접촉해도 감전 위험을 낮추기 위함
해설 외함접지는 누전이 발생했을 때 외함의 전위를 낮춰, 사람이 외함에 접촉해도 감전되는 위험을 낮추기 위한 목적으로 실시한다.
- 19검전기의 주된 사용 목적은? 기본
- 전류의 정확한 세기를 측정하는 것
- 접지저항 값을 측정하는 것
- 전로나 설비의 충전(전기가 흐르는) 여부를 확인하는 것
- 절연저항 값을 측정하는 것
정답 3번 · 전로나 설비의 충전(전기가 흐르는) 여부를 확인하는 것
해설 검전기는 전로나 전기설비의 충전 여부(전기가 흐르고 있는지)를 간단히 확인하기 위해 사용하는 기구이다.
- 20전선의 절연피복이 손상되었을 때 발생할 수 있는 대표적인 위험은? 기본
- 전동기 회전수 증가
- 조명의 밝기 증가
- 전력 사용량 감소
- 누전으로 인한 감전 및 화재
정답 4번 · 누전으로 인한 감전 및 화재
해설 절연피복이 손상되면 도체가 노출되어 누전이 발생하기 쉬우며, 이는 감전 사고 및 전기화재의 원인이 된다.
- 21'활선작업'과 '활선근접작업'의 구분 기준으로 가장 적절한 것은? 기본
- 전기가 흐르는 충전부에 직접 접촉하는지, 근접한 거리에서 작업하는지의 여부
- 작업 시간대(주간/야간)의 차이
- 작업자의 숙련도 차이
- 작업 장소의 실내·외 여부
정답 1번 · 전기가 흐르는 충전부에 직접 접촉하는지, 근접한 거리에서 작업하는지의 여부
해설 활선작업은 충전된 전선이나 설비에 직접 접촉하여 수행하는 작업을, 활선근접작업은 충전부에 근접한 거리에서 이루어지는 작업을 말한다.
- 22전동기의 과부하로 인한 과열·화재를 방지하기 위해 설치하는 보호장치는? 기본
- 절연저항계
- 과전류차단기(과부하보호장치)
- 피뢰기
- 검전기
정답 2번 · 과전류차단기(과부하보호장치)
해설 과전류차단기(과부하보호장치)는 전동기에 과도한 전류가 흐를 때 회로를 차단하여 과열로 인한 화재나 소손을 방지한다.
- 23감전 방지용 누전차단기의 일반적인 정격감도전류 기준으로 알려진 값은? 기본
- 30A 이하
- 30mA 이하
- 3A 이하
- 300mA 이하
정답 2번 · 30mA 이하
해설 인체감전보호용 누전차단기는 일반적으로 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내의 고감도·고속형이 사용된다.
- 24전기설비의 안전관리자가 수행하는 업무로 가장 적절한 것은? 기본
- 회사의 재무제표 작성
- 제품의 마케팅 전략 수립
- 전기설비의 유지·보수 계획 수립 및 점검 관리
- 인사 발령 및 급여 산정
정답 3번 · 전기설비의 유지·보수 계획 수립 및 점검 관리
해설 전기설비의 안전관리자는 전기설비의 유지·보수 계획을 세우고 정기적인 점검을 관리하여 전기재해를 예방하는 업무를 수행한다.
- 25방폭구조 중 정상 운전 중에는 점화원이 될 만한 부분이 존재하지 않도록 안전도를 증가시킨 구조는? 기본
- 압력방폭구조
- 안전증방폭구조
- 유입방폭구조
- 내압방폭구조
정답 2번 · 안전증방폭구조
해설 안전증방폭구조는 정상 운전 중에 점화원이 될 부분이 존재하지 않도록 기계적·전기적으로 안전도를 높인 구조이다.
- 26접촉전압이 220V이고 인체저항이 1,000Ω일 때, 옴의 법칙(I=V/R)에 의한 인체 통과전류는? 심화
- 2.2mA
- 220mA
- 2,200mA
- 22mA
정답 2번 · 220mA
해설 I=V/R=220÷1,000=0.22A=220mA이다. 이 정도의 전류는 심실세동을 일으킬 수 있는 매우 위험한 수준이다.
- 27용접기의 무부하전압이 100V이고 접촉저항 5kΩ, 인체 내부저항 1kΩ, 발과 대지의 접촉저항 14kΩ이 직렬로 연결되어 있을 때, 인체에 흐르는 통전전류는? 심화
- 약 500mA
- 약 0.5mA
- 약 5mA
- 약 50mA
정답 3번 · 약 5mA
해설 전체 저항=5+1+14=20kΩ. 통전전류=100V÷20,000Ω=0.005A=5mA이다.
- 28달지엘(Dalziel) 공식 I=165/√t(mA)를 적용할 때, 통전시간이 4초인 경우 심실세동을 일으킬 수 있는 위험전류(한계값)는 약 얼마인가? 심화
- 약 82.5mA
- 약 660mA
- 약 165mA
- 약 41.25mA
정답 1번 · 약 82.5mA
해설 I=165/√t=165/√4=165/2=82.5mA이다.
- 29정전용량 100pF, 전압 1,000V로 충전된 도체에 저장된 정전기 에너지(E=½CV²)는? 심화
- 0.5μJ
- 5μJ
- 50μJ
- 500μJ
정답 3번 · 50μJ
해설 E=½CV²=½×100×10⁻¹²×1,000²=½×100×10⁻¹²×10⁶=50×10⁻⁶J=50μJ이다.
- 30접지저항이 각각 100Ω인 접지극 2개를 병렬로 접속했을 때 합성 접지저항은? 심화
- 100Ω
- 200Ω
- 25Ω
- 50Ω
정답 4번 · 50Ω
해설 동일한 저항 2개의 병렬 합성저항은 개별 저항의 1/2이므로 100÷2=50Ω이다.
- 31교류 아크용접기의 무부하전압이 90V, 아크전압이 25V, 아크전류가 250A이고 내부손실이 2kW일 때, 이 용접기의 효율은 약 몇 %인가? 심화
- 약 90.0%
- 약 24.2%
- 약 75.8%
- 약 68.5%
정답 3번 · 약 75.8%
해설 아크전력=25V×250A=6,250W=6.25kW. 전체 입력전력=아크전력+내부손실=6.25+2=8.25kW. 효율=(6.25÷8.25)×100≈75.8%이다.
- 32인체감전보호용 누전차단기의 일반적인 성능 기준으로 옳은 것은? 심화
- 정격감도전류에 대한 기준은 없다
- 정격감도전류 30A 이하, 동작시간 3분 이내
- 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내
- 정격감도전류 300mA 이하, 동작시간 3초 이내
정답 3번 · 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내
해설 인체감전보호용 누전차단기는 통상 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내의 고감도·고속형 성능을 갖추어야 한다.
- 33다음 중 방폭구조의 종류로 볼 수 없는 것은? 심화
- 본질안전방폭구조
- 내압방폭구조
- 안전증방폭구조
- 고효율방폭구조
정답 4번 · 고효율방폭구조
해설 방폭구조에는 내압, 압력, 안전증, 본질안전, 유입방폭구조 등이 있으며 '고효율방폭구조'는 존재하지 않는 명칭이다.
- 34달지엘(Dalziel) 공식 I=165/√t(mA)를 이용할 때, 인체에 100mA의 전류가 흐르는 경우 심실세동 위험 한계로 계산되는 통전시간(t)은 약 얼마인가? 심화
- 약 0.6초
- 약 16.5초
- 약 1.65초
- 약 2.7초
정답 4번 · 약 2.7초
해설 100=165/√t → √t=165/100=1.65 → t=1.65²≈2.72초이다.
- 35접지저항이 각각 100Ω, 150Ω, 300Ω인 접지극 3개를 병렬로 접속했을 때 합성 접지저항은? 심화
- 150Ω
- 16.7Ω
- 183.3Ω
- 50Ω
정답 4번 · 50Ω
해설 1/R=1/100+1/150+1/300=0.01+0.00667+0.00333=0.02 → R=1/0.02=50Ω이다.
- 36정전용량 100pF인 도체에 정전기 에너지 50μJ이 저장되어 있을 때, 이 도체의 대전 전압(V=√(2E/C))은? 심화
- 1,000V
- 500V
- 100V
- 2,000V
정답 1번 · 1,000V
해설 V=√(2E/C)=√(2×50×10⁻⁶÷100×10⁻¹²)=√(1×10⁶)=1,000V이다.
- 37다음 중 전기화재의 직접적인 발생 원인으로 보기 어려운 것은? 심화
- 정기적인 절연저항 측정 및 점검
- 단락(합선)에 의한 스파크
- 접촉 불량에 의한 국부 과열
- 누전에 의한 발열
정답 1번 · 정기적인 절연저항 측정 및 점검
해설 정기적인 절연저항 측정 및 점검은 오히려 전기화재를 예방하기 위한 활동이며, 화재의 직접적인 발생 원인이 아니다.
- 380종 장소에서 사용하는 방폭전기설비에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은? 심화
- 방폭구조와 관계없이 저렴한 설비를 우선 고려한다
- 폭발 위험이 거의 없어 일반 전기설비를 그대로 사용해도 무방하다
- 0종 장소는 실외에만 존재한다
- 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 존재하므로 가장 엄격한 수준의 방폭구조가 요구된다
정답 4번 · 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 존재하므로 가장 엄격한 수준의 방폭구조가 요구된다
해설 0종 장소는 정상 상태에서 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 존재하는 곳으로, 본질안전방폭구조 등 가장 엄격한 수준의 방폭성능이 요구된다.
- 39교류 아크용접기의 무부하전압이 80V, 아크전압이 20V, 아크전류가 200A, 내부손실이 1.5kW일 때 이 용접기의 효율은 약 몇 %인가? 심화
- 약 27.3%
- 약 62.5%
- 약 80.0%
- 약 72.7%
정답 4번 · 약 72.7%
해설 아크전력=20×200=4,000W=4kW. 전체 입력전력=4+1.5=5.5kW. 효율=(4÷5.5)×100≈72.7%이다.
- 40접지저항 저감 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 접지극을 병렬로 여러 개 접속한다
- 접지극의 크기를 최대한 작게 한다
- 접지극의 매설 깊이를 증가시킨다
- 접지극 주변 토양의 대지저항률을 낮춘다
정답 2번 · 접지극의 크기를 최대한 작게 한다
해설 접지극의 크기를 오히려 크게 해야 접지저항이 낮아지므로, '크기를 최대한 작게 한다'는 설명은 옳지 않다.
- 41다음 중 정전기 방전의 종류로 볼 수 없는 것은? 심화
- 브러시방전
- 코로나방전
- 스파크방전
- 전자기유도방전
정답 4번 · 전자기유도방전
해설 정전기 방전에는 코로나방전, 스파크방전, 브러시방전, 연면방전 등이 있으며 '전자기유도방전'은 정전기 방전의 분류에 해당하지 않는다.
- 42무부하전압 150V의 회로에서 접촉저항·인체저항·접지저항 등의 합이 30kΩ일 때 인체에 흐르는 통전전류는? 심화
- 0.5mA
- 50mA
- 500mA
- 5mA
정답 4번 · 5mA
해설 통전전류=150V÷30,000Ω=0.005A=5mA이다.
- 43인체의 통전전류에 따른 생리적 반응 중 일반적으로 알려진 크기 순서로 옳은 것은? 심화
- 최소감지전류 < 고통한계전류 < 심실세동전류
- 심실세동전류 < 고통한계전류 < 최소감지전류
- 고통한계전류 < 최소감지전류 < 심실세동전류
- 세 가지 전류의 크기는 항상 동일하다
정답 1번 · 최소감지전류 < 고통한계전류 < 심실세동전류
해설 인체 통전전류는 일반적으로 최소감지전류(약 1mA 수준)가 가장 작고, 고통한계전류, 심실세동을 일으킬 수 있는 전류 순으로 커진다.
- 44정전작업 시 조치사항을 논리적 순서대로 나열한 것으로 가장 적절한 것은? 심화
- 작업 개시 → 전원 차단 → 충전 여부 확인 → 단락접지 실시
- 단락접지 실시 → 작업 개시 → 전원 차단 → 충전 여부 확인
- 충전 여부 확인 → 작업 개시 → 전원 차단 → 단락접지 실시
- 작업 대상 전로의 전원 차단 → 검전기로 충전 여부 확인 → 단락접지 실시 → 작업 개시
정답 4번 · 작업 대상 전로의 전원 차단 → 검전기로 충전 여부 확인 → 단락접지 실시 → 작업 개시
해설 정전작업은 먼저 전원을 차단한 후 검전기로 충전 여부를 확인하고, 필요 시 단락접지를 실시한 다음 작업을 시작하는 순서로 진행해야 한다.
- 45피뢰기의 요구 성능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 충격 방전 개시전압이 낮아야 한다
- 뇌전류 방전 능력이 커야 한다
- 제한전압이 높아야 한다
- 속류를 확실하게 차단할 수 있어야 한다
정답 3번 · 제한전압이 높아야 한다
해설 피뢰기는 제한전압이 낮아야 설비를 안전하게 보호할 수 있으므로, '제한전압이 높아야 한다'는 설명은 옳지 않다.
- 46접지저항이 각각 20Ω, 30Ω인 접지극 2개를 병렬로 접속했을 때 합성 접지저항은? 심화
- 12Ω
- 50Ω
- 25Ω
- 10Ω
정답 1번 · 12Ω
해설 1/R=1/20+1/30=3/60+2/60=5/60 → R=60/5=12Ω이다.
- 47방폭구조의 온도등급(T1~T6)에 대한 설명으로 옳은 것은? 심화
- 등급 번호가 클수록 허용되는 기기의 최대 표면온도가 낮다
- 온도등급이 높을수록 방폭성능이 낮아진다
- 온도등급은 방폭구조의 종류와 아무런 관련이 없다
- 등급 번호가 클수록 허용되는 기기의 최대 표면온도가 높다
정답 1번 · 등급 번호가 클수록 허용되는 기기의 최대 표면온도가 낮다
해설 방폭 온도등급은 T1에서 T6로 갈수록 기기가 낼 수 있는 최대 표면온도가 낮아지도록 규정되어, 더 낮은 발화 온도의 가스에도 대응할 수 있게 한다.
- 48달지엘(Dalziel) 공식 I=165/√t(mA)를 적용할 때, 통전시간이 0.5초인 경우의 위험전류 한계값은 약 얼마인가? 심화
- 약 233.3mA
- 약 82.5mA
- 약 116.7mA
- 약 330mA
정답 1번 · 약 233.3mA
해설 I=165/√0.5=165/0.707≈233.3mA이다.
- 49정전기 재해 방지대책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 작업장의 상대습도를 적정 수준으로 유지한다
- 설비 및 물체를 접지하여 전하가 축적되지 않도록 한다
- 정전기 발생이 우려되는 부분에 도전성 재료를 사용한다
- 물체의 분리 속도를 최대한 빠르게 하여 정전기 발생을 줄인다
정답 4번 · 물체의 분리 속도를 최대한 빠르게 하여 정전기 발생을 줄인다
해설 물체의 분리 속도가 빠를수록 오히려 정전기 발생량이 커지므로, '분리 속도를 빠르게 하여 발생을 줄인다'는 설명은 옳지 않다.
- 50교류 아크용접기의 무부하전압 100V, 아크전압 30V, 아크전류 300A, 내부손실 3kW일 때 이 용접기의 효율은? 심화
- 90%
- 75%
- 25%
- 66.7%
정답 2번 · 75%
해설 아크전력=30×300=9,000W=9kW. 전체 입력전력=9+3=12kW. 효율=(9÷12)×100=75%이다.