PassLab산업안전기사과목별 문제전기위험방지기술

산업안전기사 전기위험방지기술 기출변형문제 50제

산업안전기사 전기위험방지기술 과목 문항입니다. 각 문항의 정답과 해설이 바로 아래에 함께 있습니다.

전기위험방지기술 · 이 페이지 50문항 · 과목 전체 60문항 · 합격 기준 60점

이 과목에서 나오는 것

감전과 정전기, 방폭이 세 기둥입니다. 인체저항과 통전전류의 관계, 누전차단기의 정격감도전류와 동작시간, 접지의 목적과 저감 방법, 절연저항 측정, 검전기, 정전작업 절차, 교류 아크용접기 자동전격방지장치가 반복됩니다. 방폭구조는 내압방폭과 안전증방폭 등 종류 구분과 온도등급, 0종·1종·2종 장소 구분이 출제됩니다. 계산은 옴의 법칙으로 통전전류 구하기, 여러 저항이 직렬로 연결된 회로의 통전전류, 달지엘 공식으로 심실세동 위험전류와 통전시간 구하기, 병렬 접지극의 합성 접지저항, 정전기 에너지 공식과 그 역산, 교류 아크용접기 효율 계산이 반복됩니다.

달지엘 공식과 정전기 에너지 공식은 값을 구하는 방향과 거꾸로 되묻는 방향이 모두 출제됩니다. 공식을 이항해 미지수를 바꿔 푸는 연습을 한 번은 해 두세요.

문제와 해설

  1. 1감전 위험의 정도를 결정하는 요소로 볼 수 없는 것은? 기본
    1. 통전경로
    2. 작업자의 나이
    3. 통전전류의 크기
    4. 통전시간

    정답 2번 · 작업자의 나이

    해설 감전 위험의 정도는 통전전류의 크기, 통전시간, 통전경로, 전원의 종류(교류·직류) 등에 의해 결정되며, 작업자의 나이는 직접적인 요소가 아니다.

  2. 2인체의 전기저항 중 가장 큰 비중을 차지하는 부분은? 기본
    1. 혈액저항
    2. 뼈의 저항
    3. 근육저항
    4. 피부저항

    정답 4번 · 피부저항

    해설 인체 전체 저항 중 피부저항이 가장 큰 비중을 차지하며, 피부가 땀 등으로 젖으면 저항이 크게 감소해 감전 위험이 커진다.

  3. 3전기설비 접지의 주된 목적으로 가장 적절한 것은? 기본
    1. 전력의 생산량을 늘리는 것
    2. 설비의 소음을 줄이는 것
    3. 전기요금을 절감하는 것
    4. 누전 시 감전 위험을 줄이고 설비를 보호하는 것

    정답 4번 · 누전 시 감전 위험을 줄이고 설비를 보호하는 것

    해설 접지는 누전 발생 시 대지로 전류를 안전하게 흘려보내 감전 위험을 낮추고 설비를 보호하기 위한 목적으로 설치한다.

  4. 4접지저항을 저감시키는 방법으로 옳은 것은? 기본
    1. 접지극의 매설 깊이를 얕게 한다
    2. 접지선의 굵기를 최대한 얇게 한다
    3. 접지극을 병렬로 여러 개 접속한다
    4. 접지극의 크기를 최대한 작게 한다

    정답 3번 · 접지극을 병렬로 여러 개 접속한다

    해설 접지극을 병렬로 여러 개 접속하면 전체 접지저항이 낮아진다. 매설 깊이를 늘리거나 접지극을 크게 하는 것도 저항 저감에 도움이 된다.

  5. 5누전차단기를 설치하는 주된 목적은? 기본
    1. 누전 발생 시 신속히 전로를 차단하여 감전·화재를 방지하는 것
    2. 전동기의 회전속도를 조절하는 것
    3. 전압을 항상 일정하게 유지하는 것
    4. 전력 사용량을 계량하는 것

    정답 1번 · 누전 발생 시 신속히 전로를 차단하여 감전·화재를 방지하는 것

    해설 누전차단기는 전로에 누전이 발생했을 때 이를 감지해 신속히 전원을 차단, 감전과 화재 사고를 방지하는 장치이다.

  6. 6전로나 전기설비의 절연 상태를 측정하는 데 사용하는 계측기는? 기본
    1. 검전기
    2. 클램프미터
    3. 절연저항계(메거)
    4. 회로시험기

    정답 3번 · 절연저항계(메거)

    해설 절연저항계(메거)는 전로나 전기기기의 절연저항을 측정해 절연 상태의 양호 여부를 판단하는 계측기이다.

  7. 7정전기가 발생하는 주된 원인으로 옳은 것은? 기본
    1. 물체가 완전히 접지된 상태
    2. 습도가 매우 높은 환경
    3. 서로 다른 두 물체의 접촉과 분리(마찰)
    4. 온도가 항상 일정하게 유지되는 환경

    정답 3번 · 서로 다른 두 물체의 접촉과 분리(마찰)

    해설 정전기는 서로 다른 두 물체가 접촉한 후 분리될 때 전하의 이동이 불균형해지면서 발생하며, 마찰이 있는 경우 더욱 커진다.

  8. 8정전기로 인한 재해를 예방하기 위한 대책으로 옳은 것은? 기본
    1. 작업장의 습도를 최대한 낮춘다
    2. 설비 및 물체를 접지하여 전하가 축적되지 않도록 한다
    3. 물체의 이동속도를 최대한 빠르게 한다
    4. 도전성 재료의 사용을 피한다

    정답 2번 · 설비 및 물체를 접지하여 전하가 축적되지 않도록 한다

    해설 정전기 재해 예방을 위해서는 설비를 접지하여 전하가 축적되지 않도록 하고, 습도를 적정 수준으로 유지하며 도전성 재료를 사용하는 것이 효과적이다.

  9. 9정전기 방전의 종류에 해당하지 않는 것은? 기본
    1. 스파크방전
    2. 코로나방전
    3. 브러시방전
    4. 유도방전

    정답 4번 · 유도방전

    해설 정전기 방전의 대표적인 종류로는 코로나방전, 스파크방전, 브러시방전, 연면방전 등이 있으며 '유도방전'은 일반적인 정전기 방전의 분류에 해당하지 않는다.

  10. 10피뢰기가 갖추어야 할 성능으로 옳은 것은? 기본
    1. 속류 차단 능력이 없어야 한다
    2. 제한전압이 높아야 한다
    3. 뇌전류 방전 능력이 작아야 한다
    4. 충격 방전 개시전압이 낮아야 한다

    정답 4번 · 충격 방전 개시전압이 낮아야 한다

    해설 피뢰기는 충격 방전 개시전압과 제한전압이 낮고, 뇌전류 방전 능력이 크며 속류를 확실히 차단할 수 있어야 한다.

  11. 11전기화재의 직접적인 원인으로 볼 수 있는 것은? 기본
    1. 정기적인 절연저항 측정
    2. 적정한 정격의 전선 사용
    3. 누전 및 단락(합선)
    4. 접지설비의 정상적인 유지

    정답 3번 · 누전 및 단락(합선)

    해설 누전과 단락(합선)은 과열이나 스파크를 일으켜 전기화재의 대표적인 직접 원인이 된다.

  12. 12방폭구조의 종류 중 전기기기 내부에서 폭발이 발생해도 그 압력을 견디고 외부의 폭발성 가스에 점화되지 않도록 한 구조는? 기본
    1. 안전증방폭구조
    2. 본질안전방폭구조
    3. 압력방폭구조
    4. 내압(耐壓)방폭구조

    정답 4번 · 내압(耐壓)방폭구조

    해설 내압방폭구조는 용기 내부에서 폭발이 발생해도 그 압력에 견디고 외부의 폭발성 가스에 불꽃이 전달되지 않도록 설계된 구조이다.

  13. 13폭발성 가스 위험장소 중 정상 상태에서 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 존재하는 장소를 무엇이라 하는가? 기본
    1. 비위험장소
    2. 1종 장소
    3. 2종 장소
    4. 0종 장소

    정답 4번 · 0종 장소

    해설 0종 장소는 정상 상태에서 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 또는 장기간 존재하는 장소로, 가장 엄격한 방폭구조가 요구된다.

  14. 14전기기계·기구 설치 시 고려해야 할 사항으로 가장 적절한 것은? 기본
    1. 외관의 색상만 고려하면 된다
    2. 충분한 전기적 용량 및 기계적 강도를 갖추어야 한다
    3. 설치 장소의 습기나 분진은 고려하지 않아도 된다
    4. 가급적 저렴한 자재만을 사용해야 한다

    정답 2번 · 충분한 전기적 용량 및 기계적 강도를 갖추어야 한다

    해설 전기기계·기구는 충분한 전기적 용량과 기계적 강도를 가져야 하며, 습기·분진 등 설치 장소의 주위 환경도 함께 고려해야 한다.

  15. 15정전작업 시 조치사항으로 옳은 것은? 기본
    1. 충전 여부를 확인하지 않고 바로 작업한다
    2. 개폐기에 잠금장치를 하지 않고 작업한다
    3. 작업 전 전기설비의 잔류 전하를 확실히 방전시킨다
    4. 통전금지 표지판을 제거한 후 작업한다

    정답 3번 · 작업 전 전기설비의 잔류 전하를 확실히 방전시킨다

    해설 정전작업 전에는 전원을 차단하고 검전기로 충전 여부를 확인한 뒤, 잔류 전하를 확실히 방전시키고 필요시 단락접지를 하는 등의 조치를 해야 한다.

  16. 16교류 아크용접 작업에서 용접봉 홀더 등을 통한 감전을 방지하기 위해 사용하는 안전장치는? 기본
    1. 과전류차단기
    2. 무부하전압조정기
    3. 누전차단기
    4. 자동전격방지기

    정답 4번 · 자동전격방지기

    해설 자동전격방지기는 아크용접 작업 시 용접을 하지 않는 동안 출력측 전압을 안전 전압 이하로 낮추어 감전을 방지하는 장치이다.

  17. 17감전으로 인한 인체 사고 중 가장 치명적인 결과를 초래할 수 있는 것은? 기본
    1. 가벼운 화상
    2. 일시적인 근육 경련
    3. 일시적인 저림 증상
    4. 심실세동에 의한 심장마비

    정답 4번 · 심실세동에 의한 심장마비

    해설 감전 시 통전전류가 심장을 통과하면 심실세동을 유발할 수 있으며, 이는 심장마비로 인한 사망까지 이를 수 있는 가장 치명적인 결과이다.

  18. 18전기기계·기구의 금속제 외함을 접지하는 주된 이유는? 기본
    1. 설비의 외관을 개선하기 위함
    2. 외함의 부식을 방지하기 위함
    3. 설비의 무게를 줄이기 위함
    4. 누전 시 외함에 인체가 접촉해도 감전 위험을 낮추기 위함

    정답 4번 · 누전 시 외함에 인체가 접촉해도 감전 위험을 낮추기 위함

    해설 외함접지는 누전이 발생했을 때 외함의 전위를 낮춰, 사람이 외함에 접촉해도 감전되는 위험을 낮추기 위한 목적으로 실시한다.

  19. 19검전기의 주된 사용 목적은? 기본
    1. 전류의 정확한 세기를 측정하는 것
    2. 접지저항 값을 측정하는 것
    3. 전로나 설비의 충전(전기가 흐르는) 여부를 확인하는 것
    4. 절연저항 값을 측정하는 것

    정답 3번 · 전로나 설비의 충전(전기가 흐르는) 여부를 확인하는 것

    해설 검전기는 전로나 전기설비의 충전 여부(전기가 흐르고 있는지)를 간단히 확인하기 위해 사용하는 기구이다.

  20. 20전선의 절연피복이 손상되었을 때 발생할 수 있는 대표적인 위험은? 기본
    1. 전동기 회전수 증가
    2. 조명의 밝기 증가
    3. 전력 사용량 감소
    4. 누전으로 인한 감전 및 화재

    정답 4번 · 누전으로 인한 감전 및 화재

    해설 절연피복이 손상되면 도체가 노출되어 누전이 발생하기 쉬우며, 이는 감전 사고 및 전기화재의 원인이 된다.

  21. 21'활선작업'과 '활선근접작업'의 구분 기준으로 가장 적절한 것은? 기본
    1. 전기가 흐르는 충전부에 직접 접촉하는지, 근접한 거리에서 작업하는지의 여부
    2. 작업 시간대(주간/야간)의 차이
    3. 작업자의 숙련도 차이
    4. 작업 장소의 실내·외 여부

    정답 1번 · 전기가 흐르는 충전부에 직접 접촉하는지, 근접한 거리에서 작업하는지의 여부

    해설 활선작업은 충전된 전선이나 설비에 직접 접촉하여 수행하는 작업을, 활선근접작업은 충전부에 근접한 거리에서 이루어지는 작업을 말한다.

  22. 22전동기의 과부하로 인한 과열·화재를 방지하기 위해 설치하는 보호장치는? 기본
    1. 절연저항계
    2. 과전류차단기(과부하보호장치)
    3. 피뢰기
    4. 검전기

    정답 2번 · 과전류차단기(과부하보호장치)

    해설 과전류차단기(과부하보호장치)는 전동기에 과도한 전류가 흐를 때 회로를 차단하여 과열로 인한 화재나 소손을 방지한다.

  23. 23감전 방지용 누전차단기의 일반적인 정격감도전류 기준으로 알려진 값은? 기본
    1. 30A 이하
    2. 30mA 이하
    3. 3A 이하
    4. 300mA 이하

    정답 2번 · 30mA 이하

    해설 인체감전보호용 누전차단기는 일반적으로 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내의 고감도·고속형이 사용된다.

  24. 24전기설비의 안전관리자가 수행하는 업무로 가장 적절한 것은? 기본
    1. 회사의 재무제표 작성
    2. 제품의 마케팅 전략 수립
    3. 전기설비의 유지·보수 계획 수립 및 점검 관리
    4. 인사 발령 및 급여 산정

    정답 3번 · 전기설비의 유지·보수 계획 수립 및 점검 관리

    해설 전기설비의 안전관리자는 전기설비의 유지·보수 계획을 세우고 정기적인 점검을 관리하여 전기재해를 예방하는 업무를 수행한다.

  25. 25방폭구조 중 정상 운전 중에는 점화원이 될 만한 부분이 존재하지 않도록 안전도를 증가시킨 구조는? 기본
    1. 압력방폭구조
    2. 안전증방폭구조
    3. 유입방폭구조
    4. 내압방폭구조

    정답 2번 · 안전증방폭구조

    해설 안전증방폭구조는 정상 운전 중에 점화원이 될 부분이 존재하지 않도록 기계적·전기적으로 안전도를 높인 구조이다.

  26. 26접촉전압이 220V이고 인체저항이 1,000Ω일 때, 옴의 법칙(I=V/R)에 의한 인체 통과전류는? 심화
    1. 2.2mA
    2. 220mA
    3. 2,200mA
    4. 22mA

    정답 2번 · 220mA

    해설 I=V/R=220÷1,000=0.22A=220mA이다. 이 정도의 전류는 심실세동을 일으킬 수 있는 매우 위험한 수준이다.

  27. 27용접기의 무부하전압이 100V이고 접촉저항 5kΩ, 인체 내부저항 1kΩ, 발과 대지의 접촉저항 14kΩ이 직렬로 연결되어 있을 때, 인체에 흐르는 통전전류는? 심화
    1. 약 500mA
    2. 약 0.5mA
    3. 약 5mA
    4. 약 50mA

    정답 3번 · 약 5mA

    해설 전체 저항=5+1+14=20kΩ. 통전전류=100V÷20,000Ω=0.005A=5mA이다.

  28. 28달지엘(Dalziel) 공식 I=165/√t(mA)를 적용할 때, 통전시간이 4초인 경우 심실세동을 일으킬 수 있는 위험전류(한계값)는 약 얼마인가? 심화
    1. 약 82.5mA
    2. 약 660mA
    3. 약 165mA
    4. 약 41.25mA

    정답 1번 · 약 82.5mA

    해설 I=165/√t=165/√4=165/2=82.5mA이다.

  29. 29정전용량 100pF, 전압 1,000V로 충전된 도체에 저장된 정전기 에너지(E=½CV²)는? 심화
    1. 0.5μJ
    2. 5μJ
    3. 50μJ
    4. 500μJ

    정답 3번 · 50μJ

    해설 E=½CV²=½×100×10⁻¹²×1,000²=½×100×10⁻¹²×10⁶=50×10⁻⁶J=50μJ이다.

  30. 30접지저항이 각각 100Ω인 접지극 2개를 병렬로 접속했을 때 합성 접지저항은? 심화
    1. 100Ω
    2. 200Ω
    3. 25Ω
    4. 50Ω

    정답 4번 · 50Ω

    해설 동일한 저항 2개의 병렬 합성저항은 개별 저항의 1/2이므로 100÷2=50Ω이다.

  31. 31교류 아크용접기의 무부하전압이 90V, 아크전압이 25V, 아크전류가 250A이고 내부손실이 2kW일 때, 이 용접기의 효율은 약 몇 %인가? 심화
    1. 약 90.0%
    2. 약 24.2%
    3. 약 75.8%
    4. 약 68.5%

    정답 3번 · 약 75.8%

    해설 아크전력=25V×250A=6,250W=6.25kW. 전체 입력전력=아크전력+내부손실=6.25+2=8.25kW. 효율=(6.25÷8.25)×100≈75.8%이다.

  32. 32인체감전보호용 누전차단기의 일반적인 성능 기준으로 옳은 것은? 심화
    1. 정격감도전류에 대한 기준은 없다
    2. 정격감도전류 30A 이하, 동작시간 3분 이내
    3. 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내
    4. 정격감도전류 300mA 이하, 동작시간 3초 이내

    정답 3번 · 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내

    해설 인체감전보호용 누전차단기는 통상 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내의 고감도·고속형 성능을 갖추어야 한다.

  33. 33다음 중 방폭구조의 종류로 볼 수 없는 것은? 심화
    1. 본질안전방폭구조
    2. 내압방폭구조
    3. 안전증방폭구조
    4. 고효율방폭구조

    정답 4번 · 고효율방폭구조

    해설 방폭구조에는 내압, 압력, 안전증, 본질안전, 유입방폭구조 등이 있으며 '고효율방폭구조'는 존재하지 않는 명칭이다.

  34. 34달지엘(Dalziel) 공식 I=165/√t(mA)를 이용할 때, 인체에 100mA의 전류가 흐르는 경우 심실세동 위험 한계로 계산되는 통전시간(t)은 약 얼마인가? 심화
    1. 약 0.6초
    2. 약 16.5초
    3. 약 1.65초
    4. 약 2.7초

    정답 4번 · 약 2.7초

    해설 100=165/√t → √t=165/100=1.65 → t=1.65²≈2.72초이다.

  35. 35접지저항이 각각 100Ω, 150Ω, 300Ω인 접지극 3개를 병렬로 접속했을 때 합성 접지저항은? 심화
    1. 150Ω
    2. 16.7Ω
    3. 183.3Ω
    4. 50Ω

    정답 4번 · 50Ω

    해설 1/R=1/100+1/150+1/300=0.01+0.00667+0.00333=0.02 → R=1/0.02=50Ω이다.

  36. 36정전용량 100pF인 도체에 정전기 에너지 50μJ이 저장되어 있을 때, 이 도체의 대전 전압(V=√(2E/C))은? 심화
    1. 1,000V
    2. 500V
    3. 100V
    4. 2,000V

    정답 1번 · 1,000V

    해설 V=√(2E/C)=√(2×50×10⁻⁶÷100×10⁻¹²)=√(1×10⁶)=1,000V이다.

  37. 37다음 중 전기화재의 직접적인 발생 원인으로 보기 어려운 것은? 심화
    1. 정기적인 절연저항 측정 및 점검
    2. 단락(합선)에 의한 스파크
    3. 접촉 불량에 의한 국부 과열
    4. 누전에 의한 발열

    정답 1번 · 정기적인 절연저항 측정 및 점검

    해설 정기적인 절연저항 측정 및 점검은 오히려 전기화재를 예방하기 위한 활동이며, 화재의 직접적인 발생 원인이 아니다.

  38. 380종 장소에서 사용하는 방폭전기설비에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은? 심화
    1. 방폭구조와 관계없이 저렴한 설비를 우선 고려한다
    2. 폭발 위험이 거의 없어 일반 전기설비를 그대로 사용해도 무방하다
    3. 0종 장소는 실외에만 존재한다
    4. 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 존재하므로 가장 엄격한 수준의 방폭구조가 요구된다

    정답 4번 · 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 존재하므로 가장 엄격한 수준의 방폭구조가 요구된다

    해설 0종 장소는 정상 상태에서 폭발성 가스 분위기가 지속적으로 존재하는 곳으로, 본질안전방폭구조 등 가장 엄격한 수준의 방폭성능이 요구된다.

  39. 39교류 아크용접기의 무부하전압이 80V, 아크전압이 20V, 아크전류가 200A, 내부손실이 1.5kW일 때 이 용접기의 효율은 약 몇 %인가? 심화
    1. 약 27.3%
    2. 약 62.5%
    3. 약 80.0%
    4. 약 72.7%

    정답 4번 · 약 72.7%

    해설 아크전력=20×200=4,000W=4kW. 전체 입력전력=4+1.5=5.5kW. 효율=(4÷5.5)×100≈72.7%이다.

  40. 40접지저항 저감 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
    1. 접지극을 병렬로 여러 개 접속한다
    2. 접지극의 크기를 최대한 작게 한다
    3. 접지극의 매설 깊이를 증가시킨다
    4. 접지극 주변 토양의 대지저항률을 낮춘다

    정답 2번 · 접지극의 크기를 최대한 작게 한다

    해설 접지극의 크기를 오히려 크게 해야 접지저항이 낮아지므로, '크기를 최대한 작게 한다'는 설명은 옳지 않다.

  41. 41다음 중 정전기 방전의 종류로 볼 수 없는 것은? 심화
    1. 브러시방전
    2. 코로나방전
    3. 스파크방전
    4. 전자기유도방전

    정답 4번 · 전자기유도방전

    해설 정전기 방전에는 코로나방전, 스파크방전, 브러시방전, 연면방전 등이 있으며 '전자기유도방전'은 정전기 방전의 분류에 해당하지 않는다.

  42. 42무부하전압 150V의 회로에서 접촉저항·인체저항·접지저항 등의 합이 30kΩ일 때 인체에 흐르는 통전전류는? 심화
    1. 0.5mA
    2. 50mA
    3. 500mA
    4. 5mA

    정답 4번 · 5mA

    해설 통전전류=150V÷30,000Ω=0.005A=5mA이다.

  43. 43인체의 통전전류에 따른 생리적 반응 중 일반적으로 알려진 크기 순서로 옳은 것은? 심화
    1. 최소감지전류 < 고통한계전류 < 심실세동전류
    2. 심실세동전류 < 고통한계전류 < 최소감지전류
    3. 고통한계전류 < 최소감지전류 < 심실세동전류
    4. 세 가지 전류의 크기는 항상 동일하다

    정답 1번 · 최소감지전류 < 고통한계전류 < 심실세동전류

    해설 인체 통전전류는 일반적으로 최소감지전류(약 1mA 수준)가 가장 작고, 고통한계전류, 심실세동을 일으킬 수 있는 전류 순으로 커진다.

  44. 44정전작업 시 조치사항을 논리적 순서대로 나열한 것으로 가장 적절한 것은? 심화
    1. 작업 개시 → 전원 차단 → 충전 여부 확인 → 단락접지 실시
    2. 단락접지 실시 → 작업 개시 → 전원 차단 → 충전 여부 확인
    3. 충전 여부 확인 → 작업 개시 → 전원 차단 → 단락접지 실시
    4. 작업 대상 전로의 전원 차단 → 검전기로 충전 여부 확인 → 단락접지 실시 → 작업 개시

    정답 4번 · 작업 대상 전로의 전원 차단 → 검전기로 충전 여부 확인 → 단락접지 실시 → 작업 개시

    해설 정전작업은 먼저 전원을 차단한 후 검전기로 충전 여부를 확인하고, 필요 시 단락접지를 실시한 다음 작업을 시작하는 순서로 진행해야 한다.

  45. 45피뢰기의 요구 성능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
    1. 충격 방전 개시전압이 낮아야 한다
    2. 뇌전류 방전 능력이 커야 한다
    3. 제한전압이 높아야 한다
    4. 속류를 확실하게 차단할 수 있어야 한다

    정답 3번 · 제한전압이 높아야 한다

    해설 피뢰기는 제한전압이 낮아야 설비를 안전하게 보호할 수 있으므로, '제한전압이 높아야 한다'는 설명은 옳지 않다.

  46. 46접지저항이 각각 20Ω, 30Ω인 접지극 2개를 병렬로 접속했을 때 합성 접지저항은? 심화
    1. 12Ω
    2. 50Ω
    3. 25Ω
    4. 10Ω

    정답 1번 · 12Ω

    해설 1/R=1/20+1/30=3/60+2/60=5/60 → R=60/5=12Ω이다.

  47. 47방폭구조의 온도등급(T1~T6)에 대한 설명으로 옳은 것은? 심화
    1. 등급 번호가 클수록 허용되는 기기의 최대 표면온도가 낮다
    2. 온도등급이 높을수록 방폭성능이 낮아진다
    3. 온도등급은 방폭구조의 종류와 아무런 관련이 없다
    4. 등급 번호가 클수록 허용되는 기기의 최대 표면온도가 높다

    정답 1번 · 등급 번호가 클수록 허용되는 기기의 최대 표면온도가 낮다

    해설 방폭 온도등급은 T1에서 T6로 갈수록 기기가 낼 수 있는 최대 표면온도가 낮아지도록 규정되어, 더 낮은 발화 온도의 가스에도 대응할 수 있게 한다.

  48. 48달지엘(Dalziel) 공식 I=165/√t(mA)를 적용할 때, 통전시간이 0.5초인 경우의 위험전류 한계값은 약 얼마인가? 심화
    1. 약 233.3mA
    2. 약 82.5mA
    3. 약 116.7mA
    4. 약 330mA

    정답 1번 · 약 233.3mA

    해설 I=165/√0.5=165/0.707≈233.3mA이다.

  49. 49정전기 재해 방지대책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
    1. 작업장의 상대습도를 적정 수준으로 유지한다
    2. 설비 및 물체를 접지하여 전하가 축적되지 않도록 한다
    3. 정전기 발생이 우려되는 부분에 도전성 재료를 사용한다
    4. 물체의 분리 속도를 최대한 빠르게 하여 정전기 발생을 줄인다

    정답 4번 · 물체의 분리 속도를 최대한 빠르게 하여 정전기 발생을 줄인다

    해설 물체의 분리 속도가 빠를수록 오히려 정전기 발생량이 커지므로, '분리 속도를 빠르게 하여 발생을 줄인다'는 설명은 옳지 않다.

  50. 50교류 아크용접기의 무부하전압 100V, 아크전압 30V, 아크전류 300A, 내부손실 3kW일 때 이 용접기의 효율은? 심화
    1. 90%
    2. 75%
    3. 25%
    4. 66.7%

    정답 2번 · 75%

    해설 아크전력=30×300=9,000W=9kW. 전체 입력전력=9+3=12kW. 효율=(9÷12)×100=75%이다.

일정·응시자격 등 제도 정보는 한국산업인력공단 큐넷에서 확인하세요. 이 페이지에는 50문항을 실었습니다. 전기위험방지기술 과목 전체 60문항과 산업안전기사 전체 370문항은 무료 학습 페이지에서 난이도별 문제풀이·실전 모의고사·암기카드로 풀 수 있습니다. 모든 문항은 PassLab이 출제 기준을 분석해 직접 만든 자작 문항이며, 실제 기출문제를 복제하지 않습니다.