소방설비기사(기계분야) 소방기계시설의 구조 및 원리 기출변형문제 50제
소방설비기사(기계분야) 소방기계시설의 구조 및 원리 과목 문항입니다. 각 문항의 정답과 해설이 바로 아래에 함께 있습니다.
이 과목에서 나오는 것
설비 기준값과 작동 원리가 함께 나옵니다. 옥내소화전과 옥외소화전의 방수압력·방수량과 수평거리, 스프링클러헤드의 방수압력과 방수량, 그리고 수원 저수량을 설치개수 또는 기준개수에 계수를 곱해 구하는 계산이 심화 단계의 대표 유형입니다. 방수압력이 기준 상한을 넘을 때의 조치도 반복됩니다. 스프링클러설비는 습식·건식·준비작동식·일제살수식의 작동 조건과 적용 장소 차이, 헤드 표시온도, 반사판 역할, 옥상수조를 별도로 두는 이유가 나오고, 화재조기진압용과 간이스프링클러와 미분무의 적용 대상도 출제됩니다. 포소화설비는 네 가지 혼합방식을 설명만 읽고 구분하는 문항이 여러 번 나옵니다. 그 밖에 이산화탄소설비의 전역·국소 방출과 방사시간, 할론 설계농도, 분말설비의 가압용가스와 정압작동장치, 완강기와 구조대와 피난교와 공기안전매트, 연결송수관과 연결살수설비가 다뤄집니다.
포소화약제 혼합방식 네 가지는 설명 문장만으로 구분하기 어려워 실점이 잦습니다. 흡입기가 어디에 붙는지, 벤투리작용만 쓰는지 가압수를 함께 쓰는지, 압입기를 쓰는지 세 가지 단서로 갈라 정리하세요.
문제와 해설
- 1옥내소화전설비의 방수압력 기준으로 옳은 것은? 기본
- 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하
- 0.25MPa 이상 0.7MPa 이하
- 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하
- 0.5MPa 이상 1.0MPa 이하
정답 1번 · 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하
해설 옥내소화전설비는 방수압력 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하, 방수량 130L/min 이상이 되도록 설치한다.
- 2옥내소화전설비의 노즐 하나당 방수량 기준으로 옳은 것은? 기본
- 80L/min 이상
- 130L/min 이상
- 350L/min 이상
- 500L/min 이상
정답 2번 · 130L/min 이상
해설 옥내소화전은 하나의 노즐에서 130L/min 이상의 방수량을 낼 수 있어야 한다.
- 3옥외소화전설비의 방수압력 기준으로 옳은 것은? 기본
- 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하
- 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하
- 0.25MPa 이상 0.7MPa 이하
- 0.5MPa 이상 1.0MPa 이하
정답 3번 · 0.25MPa 이상 0.7MPa 이하
해설 옥외소화전설비는 방수압력 0.25MPa 이상 0.7MPa 이하가 되도록 설치한다.
- 4옥외소화전설비의 노즐 하나당 방수량 기준으로 옳은 것은? 기본
- 130L/min 이상
- 80L/min 이상
- 500L/min 이상
- 350L/min 이상
정답 4번 · 350L/min 이상
해설 옥외소화전은 하나의 노즐에서 350L/min 이상의 방수량을 낼 수 있어야 한다.
- 5스프링클러설비 헤드의 방수압력 기준으로 옳은 것은? 기본
- 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하
- 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하
- 0.25MPa 이상 0.7MPa 이하
- 0.5MPa 이상 1.0MPa 이하
정답 1번 · 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하
해설 스프링클러설비는 헤드에서 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하의 방수압력을 유지해야 한다.
- 6스프링클러헤드 1개의 방수량 기준으로 옳은 것은? 기본
- 130L/min 이상
- 80L/min 이상
- 350L/min 이상
- 500L/min 이상
정답 2번 · 80L/min 이상
해설 스프링클러헤드는 1개당 80L/min 이상의 방수량을 낼 수 있어야 한다.
- 7폐쇄형 스프링클러헤드의 표시온도가 낮을수록 나타나는 특징으로 옳은 것은? 기본
- 작동이 느려진다
- 고온에서만 작동한다
- 비교적 낮은 온도에서 빨리 작동한다
- 작동과 무관하다
정답 3번 · 비교적 낮은 온도에서 빨리 작동한다
해설 표시온도가 낮은 헤드는 상대적으로 낮은 온도에서도 감열체가 작동해 빨리 개방된다.
- 8스프링클러헤드의 반사판(디플렉터)이 하는 역할은? 기본
- 소화약제를 저장한다
- 화재를 감지한다
- 경보를 발생시킨다
- 물을 세분화하여 분산 살수한다
정답 4번 · 물을 세분화하여 분산 살수한다
해설 반사판(디플렉터)은 헤드에서 분출되는 물을 세분화해 넓게 분산 살수하는 역할을 한다.
- 9습식 스프링클러설비의 특징으로 옳은 것은? 기본
- 배관 내 항상 물이 채워져 있다
- 배관 내 항상 압축공기가 채워져 있다
- 배관 내 항상 진공상태이다
- 배관 내에 아무것도 채워져 있지 않다
정답 1번 · 배관 내 항상 물이 채워져 있다
해설 습식 스프링클러설비는 헤드까지 배관 내에 항상 물이 채워져 있어 헤드 개방 시 즉시 살수된다.
- 10건식 스프링클러설비를 주로 사용하는 이유는? 기본
- 일반 사무공간에 경제적이어서
- 동파 우려가 있는 장소에 사용하기 위해
- 화재확산이 가장 느린 장소에 사용하기 위해
- 설치비용이 가장 저렴해서
정답 2번 · 동파 우려가 있는 장소에 사용하기 위해
해설 건식 스프링클러설비는 배관에 압축공기(또는 질소)를 채워 두어 동파 우려가 있는 한랭지·주차장 등에 주로 사용한다.
- 11준비작동식 스프링클러설비가 작동하기 위해 반드시 필요한 것은? 기본
- 압축공기 공급장치
- 동력소방펌프만
- 화재감지기와 연동된 준비작동식 밸브
- 수동조작함만
정답 3번 · 화재감지기와 연동된 준비작동식 밸브
해설 준비작동식은 화재감지기와 연동된 준비작동식 밸브가 개방된 후 헤드가 열려야 살수가 시작된다.
- 12일제살수식 스프링클러설비가 주로 적용되는 장소는? 기본
- 일반 사무실
- 공동주택 거실
- 병원 입원실
- 무대부 등 화재확산이 빠른 장소
정답 4번 · 무대부 등 화재확산이 빠른 장소
해설 일제살수식은 개방형 헤드를 사용해 화재확산이 매우 빠른 무대부 등에 주로 적용된다.
- 13포소화약제의 혼합방식 중, 펌프의 토출측과 흡입측 사이 배관에 설치한 흡입기를 통해 포소화약제를 흡입·혼합하는 방식은? 기본
- 펌프 프로포셔너방식
- 라인 프로포셔너방식
- 프레져 프로포셔너방식
- 프레져사이드 프로포셔너방식
정답 1번 · 펌프 프로포셔너방식
해설 펌프 프로포셔너방식은 펌프의 토출측과 흡입측 사이에 바이패스를 설치해 그 사이의 흡입기로 포소화약제를 흡입·혼합하는 방식이다.
- 14이산화탄소소화설비에서 밀폐된 구역 전체에 소화약제를 방출하는 방식은? 기본
- 국소방출방식
- 전역방출방식
- 호스릴방식
- 자동방출방식
정답 2번 · 전역방출방식
해설 전역방출방식은 밀폐된 방호구역 전체에 소화약제를 방출하는 방식이다.
- 15이산화탄소소화설비에서 특정 대상물에만 집중적으로 소화약제를 방출하는 방식은? 기본
- 전역방출방식
- 호스릴방식
- 국소방출방식
- 자동방출방식
정답 3번 · 국소방출방식
해설 국소방출방식은 화재 위험이 있는 특정 설비·대상물에만 집중적으로 약제를 방출하는 방식이다.
- 16다음 할론 소화약제 중 인체에 대한 독성이 가장 낮다고 알려진 것은? 기본
- 할론 1211
- 할론 2402
- 할론 1011
- 할론 1301
정답 4번 · 할론 1301
해설 할론 1301은 다른 할론 계열 약제보다 독성이 낮아 상대적으로 안전한 것으로 알려져 있다.
- 17분말소화약제 중 ABC급 화재에 모두 적응성이 있어 가장 널리 사용되는 것은? 기본
- 제3종 분말(인산암모늄)
- 제1종 분말(탄산수소나트륨)
- 제2종 분말(탄산수소칼륨)
- 제4종 분말
정답 1번 · 제3종 분말(인산암모늄)
해설 제3종 분말(인산암모늄)은 A·B·C급 화재에 모두 적응성이 있어 가장 널리 사용된다.
- 18소화기에 표시하는 '능력단위'가 나타내는 것은? 기본
- 설치 위치를 표시한다
- A급/B급 화재 등에 대한 소화능력을 수치로 표시한다
- 제조연월일을 표시한다
- 가격을 표시한다
정답 2번 · A급/B급 화재 등에 대한 소화능력을 수치로 표시한다
해설 능력단위는 소화기가 낼 수 있는 소화능력을 화재 종류별로 수치화하여 표시한 것이다.
- 19소화기의 적응화재 표시 중 'K'로 표시되는 화재는? 기본
- 일반화재
- 전기화재
- 주방화재(식용유 등)
- 금속화재
정답 3번 · 주방화재(식용유 등)
해설 K는 주방화재(식용유 등 동식물성 기름을 취급하는 조리기구의 화재)를 나타낸다.
- 20완강기의 주된 용도로 옳은 것은? 기본
- 연기를 배출하는 기구이다
- 화재를 감지하는 기구이다
- 불을 끄는 기구이다
- 고층에서 지상으로 하강하며 피난하는 기구이다
정답 4번 · 고층에서 지상으로 하강하며 피난하는 기구이다
해설 완강기는 사용자가 벨트를 매고 로프를 이용해 고층에서 지상으로 안전하게 하강·피난하는 기구이다.
- 21'피난교'의 정의로 옳은 것은? 기본
- 건축물 간(또는 옥상 간)을 연결하는 피난시설이다
- 소화약제를 저장하는 시설이다
- 화재를 감지하는 시설이다
- 배연을 위한 시설이다
정답 1번 · 건축물 간(또는 옥상 간)을 연결하는 피난시설이다
해설 피난교는 인접한 건축물 간 또는 같은 건축물의 옥상 간을 연결한 피난시설이다.
- 22'구조대'의 정의로 옳은 것은? 기본
- 소화약제 저장용기이다
- 포지 등으로 만든 원통형 자루를 이용해 피난하는 기구이다
- 화재감지기의 한 종류이다
- 제연설비의 한 종류이다
정답 2번 · 포지 등으로 만든 원통형 자루를 이용해 피난하는 기구이다
해설 구조대는 포지 등으로 만든 원통형 자루 속을 타고 내려가 피난하는 기구이다.
- 23완강기와 간이완강기의 차이점으로 옳은 것은? 기본
- 둘 다 1회용으로 사용 후 폐기한다
- 둘 다 반복 사용이 가능하다
- 완강기는 반복 사용이 가능하고 간이완강기는 1회용이다
- 간이완강기가 더 무겁고 완강기가 더 가볍다
정답 3번 · 완강기는 반복 사용이 가능하고 간이완강기는 1회용이다
해설 완강기는 벨트를 반복해서 사용할 수 있고, 간이완강기는 1회용으로 제작된다.
- 24'공기안전매트'의 주된 용도는? 기본
- 화재를 감지한다
- 소화약제를 방출한다
- 연기를 배출한다
- 고층에서 뛰어내릴 때 충격을 완화한다
정답 4번 · 고층에서 뛰어내릴 때 충격을 완화한다
해설 공기안전매트는 고층에서 뛰어내릴 때 충격을 완화해 안전하게 피난할 수 있도록 돕는 피난기구이다.
- 25연결송수관설비의 주된 목적은? 기본
- 소방차가 건물 외부에서 내부로 물을 송수할 수 있게 하는 설비이다
- 화재를 감지하는 설비이다
- 연기를 배출하는 설비이다
- 전기를 차단하는 설비이다
정답 1번 · 소방차가 건물 외부에서 내부로 물을 송수할 수 있게 하는 설비이다
해설 연결송수관설비는 소방차가 건물 외부의 송수구에 연결해 건물 내부의 방수구로 물을 공급할 수 있게 하는 소화활동설비이다.
- 26옥내소화전이 한 층에 5개 설치된 건물의 수원 저수량은 최소 몇 ㎥ 이상이어야 하는가? (Q=2.6N㎥, N은 소화전 설치개수(최대 2개)) 심화
- 5.2
- 13
- 2.6
- 10.4
정답 1번 · 5.2
해설 옥내소화전 설치개수가 5개라도 산정 시 N은 최대 2개로 제한되므로 N=2, Q=2.6×2=5.2㎥.
- 27옥외소화전이 4개 설치된 건물의 수원 저수량은 최소 몇 ㎥ 이상이어야 하는가? (Q=7N㎥, N은 소화전 설치개수(최대 2개)) 심화
- 7
- 14
- 28
- 21
정답 2번 · 14
해설 N은 최대 2개로 제한되므로 N=2, Q=7×2=14㎥.
- 28폐쇄형 스프링클러헤드의 기준개수가 30개인 특정소방대상물에서 수원의 저수량은 최소 몇 ㎥ 이상이어야 하는가? (Q=1.6×기준개수) 심화
- 30
- 16
- 48
- 64
정답 3번 · 48
해설 Q=1.6×기준개수=1.6×30=48㎥.
- 29옥내소화전설비에서 건축물의 각 부분으로부터 하나의 방수구까지의 수평거리 기준은? 심화
- 15m 이하
- 20m 이하
- 30m 이하
- 25m 이하
정답 4번 · 25m 이하
해설 옥내소화전은 건축물의 각 부분으로부터 하나의 소화전 방수구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치한다.
- 30옥외소화전설비에서 건축물의 각 부분으로부터 하나의 옥외소화전까지의 수평거리 기준은? 심화
- 40m 이하
- 30m 이하
- 50m 이하
- 25m 이하
정답 1번 · 40m 이하
해설 옥외소화전은 건축물의 각 부분으로부터 하나의 옥외소화전까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치한다.
- 31옥내소화전 노즐의 방수압력이 0.7MPa를 초과할 경우 취해야 하는 조치는? 심화
- 방수량을 늘린다
- 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치한다
- 소화전을 추가로 설치한다
- 펌프를 정지시킨다
정답 2번 · 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치한다
해설 방수압력이 0.7MPa를 초과하면 호스 파손·반동력 과다 등의 문제가 있어 인입측에 감압장치(또는 감압밸브)를 설치한다.
- 32옥외소화전 노즐의 방수압력이 0.7MPa를 초과할 경우 취해야 하는 조치는? 심화
- 방수량을 늘린다
- 소화전을 추가로 설치한다
- 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치한다
- 펌프를 정지시킨다
정답 3번 · 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치한다
해설 옥외소화전도 방수압력이 0.7MPa를 초과하면 감압장치를 설치해 적정 압력으로 낮춰야 한다.
- 33포소화약제 혼합방식 중, 급수관에 설치된 벤투리관의 벤투리작용만으로 포소화약제를 흡입·혼합하는 방식은? 심화
- 펌프 프로포셔너방식
- 프레져사이드 프로포셔너방식
- 프레져 프로포셔너방식
- 라인 프로포셔너방식
정답 4번 · 라인 프로포셔너방식
해설 라인 프로포셔너방식은 별도의 펌프 없이 급수관 벤투리관의 벤투리작용만으로 포소화약제를 흡입해 혼합하는 방식이다.
- 34포소화약제 혼합방식 중, 펌프와 발포기 중간에 설치된 벤투리관의 벤투리작용과 펌프 가압수의 압력을 이용해 포소화약제를 흡입·혼합하는 방식은? 심화
- 프레져 프로포셔너방식
- 원액을 송수배관에 압입기로 압입하는 방식
- 펌프의 토출측과 흡입측 사이에 바이패스를 설치하는 방식
- 급수관의 벤투리작용만으로 흡입하는 방식
정답 1번 · 프레져 프로포셔너방식
해설 프레져 프로포셔너방식은 벤투리작용과 펌프 가압수 압력을 함께 이용해 포소화약제를 흡입·혼합한다.
- 35포소화약제 혼합방식 중, 원액펌프의 토출측에 압입기를 설치하여 포소화약제 원액을 소화용수 배관에 압입해 혼합하는 방식은? 심화
- 급수관의 벤투리작용으로 흡입하는 방식
- 프레져사이드 프로포셔너방식
- 펌프의 흡입측에 바이패스를 설치하는 방식
- 벤투리관 없이 자연혼합되는 방식
정답 2번 · 프레져사이드 프로포셔너방식
해설 프레져사이드 프로포셔너방식은 원액펌프의 토출측에 설치한 압입기로 포소화약제 원액을 소화용수 배관에 압입·혼합한다.
- 36포소화약제 혼합방식 중, 펌프의 토출측과 흡입측 사이의 배관에 설치한 흡입기를 통해 포소화약제를 흡입·혼합하는 방식은? 심화
- 급수관의 벤투리작용으로 흡입하는 방식
- 원액펌프의 토출측에 압입기를 설치하는 방식
- 펌프 프로포셔너방식
- 벤투리관과 발포기를 병렬로 설치하는 방식
정답 3번 · 펌프 프로포셔너방식
해설 펌프 프로포셔너방식은 펌프의 토출측과 흡입측 사이 배관에 설치한 흡입기를 통해 포소화약제를 흡입·혼합하는 방식이다.
- 37이산화탄소소화설비 전역방출방식에서 소화약제의 방사시간 기준으로 옳은 것은? 심화
- 표면화재 3분 이내, 심부화재 10분 이내
- 표면화재 30초 이내, 심부화재 3분 이내
- 표면화재 5분 이내, 심부화재 15분 이내
- 표면화재 1분 이내, 심부화재 7분 이내
정답 4번 · 표면화재 1분 이내, 심부화재 7분 이내
해설 전역방출방식은 표면화재의 경우 1분 이내, 심부화재의 경우 7분 이내에 설계농도에 도달하도록 방사해야 한다.
- 38할론소화설비의 설계농도 기준으로 옳은 것은? 심화
- 소화농도의 1.2배 이상
- 소화농도의 0.8배 이상
- 소화농도와 동일
- 소화농도의 2배 이상
정답 1번 · 소화농도의 1.2배 이상
해설 할론소화설비의 설계농도는 소화에 필요한 소화농도의 1.2배 이상으로 정한다.
- 39분말소화설비에서 소화약제를 저장용기 밖으로 밀어내기 위해 사용하는 가압용가스로 옳은 것은? 심화
- 산소 또는 공기
- 질소 또는 이산화탄소
- 수소
- 아르곤 단독
정답 2번 · 질소 또는 이산화탄소
해설 분말소화설비는 가압용가스로 질소 또는 이산화탄소를 사용해 저장용기 내 분말약제를 배관으로 밀어낸다.
- 40분말소화설비의 정압작동장치가 하는 역할은? 심화
- 약제방사 후 잔압을 배출한다
- 약제 저장용기 내 습기를 제거한다
- 약제저장용기 내 압력이 설정압력에 도달하면 주밸브를 개방한다
- 가압용가스의 누설을 감시한다
정답 3번 · 약제저장용기 내 압력이 설정압력에 도달하면 주밸브를 개방한다
해설 정압작동장치는 저장용기 내 압력이 설정압력에 도달한 것을 감지해 주밸브(방출밸브)를 개방시키는 장치이다.
- 41완강기의 하강속도에 대한 설명으로 옳은 것은? 심화
- 항상 일정한 속도로 하강한다
- 사용자가 직접 속도를 조절해야 한다
- 하강속도는 조절되지 않는다
- 사용자의 체중에 따라 하강속도가 자동으로 조절된다
정답 4번 · 사용자의 체중에 따라 하강속도가 자동으로 조절된다
해설 완강기는 조속기(속도조절기)가 내장되어 사용자의 체중에 따라 하강속도가 자동으로 일정하게 조절된다.
- 42연결송수관설비의 방수구 설치기준으로 옳은 것은? 심화
- 층수 11층 이상인 건물의 방수구는 쌍구형으로 설치한다
- 모든 방수구는 단구형으로 설치한다
- 방수구는 지하층에만 설치한다
- 방수구 설치기준은 층수와 관계없다
정답 1번 · 층수 11층 이상인 건물의 방수구는 쌍구형으로 설치한다
해설 층수 11층 이상인 특정소방대상물의 방수구는 원칙적으로 쌍구형으로 설치한다.
- 43연결송수관설비의 송수구 설치 위치 기준으로 옳은 것은? 심화
- 지면으로부터 2m 이상 3m 이하
- 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하
- 지면으로부터 3m 이상 5m 이하
- 지면과 관계없이 옥상에만 설치
정답 2번 · 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하
해설 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.
- 44연결살수설비에서 하나의 배관에 부착하는 살수헤드의 수가 10개 이하일 때 배관의 구경 기준은? 심화
- 헤드 5개 이하일 때 32mm 이상
- 헤드 20개 이하일 때 50mm 이상
- 헤드 10개 이하일 때 40mm 이상
- 헤드 개수와 관경은 무관하다
정답 3번 · 헤드 10개 이하일 때 40mm 이상
해설 연결살수설비는 하나의 배관에 부착하는 살수헤드의 수가 10개 이하인 경우 배관 구경을 40mm 이상으로 한다.
- 45대형소화기로 인정받기 위한 능력단위 기준으로 옳은 것은? 심화
- A급 5단위 이상 또는 B급 10단위 이상
- A급 20단위 이상 또는 B급 40단위 이상
- A급 1단위 이상 또는 B급 2단위 이상
- A급 10단위 이상 또는 B급 20단위 이상
정답 4번 · A급 10단위 이상 또는 B급 20단위 이상
해설 대형소화기는 A급 10단위 이상 또는 B급 20단위 이상의 능력단위를 갖춘 소화기를 말한다.
- 46물분무소화설비의 사용이 적합하지 않은 대상으로 옳은 것은? 심화
- 금수성물질(나트륨 등)을 저장·취급하는 장소
- 일반 목재창고
- 주차장
- 전기실(적정 절연 이격거리를 확보한 경우)
정답 1번 · 금수성물질(나트륨 등)을 저장·취급하는 장소
해설 나트륨 등 금수성물질은 물과 반응해 위험이 커질 수 있어 물분무소화설비의 사용이 적합하지 않다.
- 47미분무소화설비에서 정의하는 '미분무'의 물입자 크기 기준으로 옳은 것은? 심화
- 100㎛ 이하
- 400㎛ 이하
- 1000㎛ 이하
- 50㎛ 이하
정답 2번 · 400㎛ 이하
해설 미분무소화설비는 최소설계압력에서 방출되는 물입자 중 99%의 누적체적분포가 400㎛ 이하로 분무되는 것을 말한다.
- 48화재조기진압용 스프링클러설비(ESFR)가 주로 적용되는 장소로 옳은 것은? 심화
- 일반 사무실
- 병원 수술실
- 창고 등 초기 화재를 신속히 진압해야 하는 장소
- 주차장
정답 3번 · 창고 등 초기 화재를 신속히 진압해야 하는 장소
해설 ESFR은 대형 헤드와 고감도 감열체를 사용해 랙크식 창고 등에서 초기 화재를 신속히 진압하기 위해 적용된다.
- 49간이스프링클러설비가 주로 적용되는 대상으로 옳은 것은? 심화
- 초고층 건축물 전체
- 대형 물류창고
- 백화점 전체
- 소규모 다중이용업소·의원 등
정답 4번 · 소규모 다중이용업소·의원 등
해설 간이스프링클러설비는 소규모 다중이용업소·의원 등 상대적으로 소규모인 특정소방대상물에 주로 적용된다.
- 50스프링클러설비에서 옥상수조를 별도로 설치하는 주된 목적은? 심화
- 주펌프 고장 시에도 자연압으로 일정량의 소화수를 공급하기 위해
- 소화수의 온도를 낮추기 위해
- 소화펌프의 소음을 줄이기 위해
- 건물의 미관을 위해
정답 1번 · 주펌프 고장 시에도 자연압으로 일정량의 소화수를 공급하기 위해
해설 옥상수조는 지상의 주펌프가 고장 나거나 정전되어도 자연낙차압으로 일정량의 소화수를 공급할 수 있도록 설치한다.