전기기사 전기설비기술기준 기출변형문제 50제
전기기사 전기설비기술기준 과목 문항입니다. 각 문항의 정답과 해설이 바로 아래에 함께 있습니다.
이 과목에서 나오는 것
규정에서 정한 정의와 수치를 기억하는 과목입니다. 정의 쪽은 교류와 직류 각각의 저압 범위, 특고압의 정의, 감전 보호를 위해 제공되는 도체의 명칭, 지지물과 수용장소의 의미가 나옵니다. 수치 쪽이 이 과목의 본체입니다. 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류가 일반 장소와 물에 젖은 장소에서 각각 얼마인지, 사용전압 400볼트 이하 저압 옥내배선을 애자공사로 시설할 때 전선 상호간 간격, 옥측전선로를 애자공사로 시설할 때의 간격, 합성수지관의 지지점 간 거리, 고압 가공전선로의 가공지선으로 쓰는 나경동선의 최소 지름, 내부 고장 시 자동차단장치를 시설해야 하는 특고압 변압기의 최소 뱅크용량, 제1종 특고압 보안공사에 쓰는 경동연선의 최소 단면적, 가공전선이 철도를 횡단할 때 레일면상 높이, 전력보안통신설비 조가선의 최소 단면적, 최대사용전압이 일정 값을 넘는 교류 회전기의 절연내력시험 전압 배수, 강관 철탑의 갑종 풍압하중 기준값, 지중전선로를 직접 매설식으로 시설할 때 중량물 압력을 받는 장소와 그 밖의 장소의 매설 깊이, 저압 범용 퓨즈의 용단전류 배수, 주택 전기저장장치 옥내배선의 대지전압 한도입니다. 그 밖에 접지의 목적과 접지도체, 서지보호장치, 피뢰설비, 절연저항 시험, 허용전류를 정하는 이유, 이도 관리의 이유와 이도 계산식, 애자의 목적, 완금의 역할, 폭연성 분진 장소와 가연성 분진 장소의 공사방법, 분산형전원 연계 고려사항, 전기저장장치의 안전 고려사항이 다뤄집니다.
이 과목은 이해할 대상이 아니라 기억할 대상이므로 학습 방식을 다르게 가져가야 합니다. 수치를 성격별로 묶어 표를 만드세요. 전압 구분 표, 간격과 거리 표, 굵기와 단면적 표, 높이 표, 배수 표입니다. 흩어진 숫자를 성격별로 모으면 서로 비교되면서 기억이 붙습니다. 암기카드로 하루 5분씩 반복 노출하는 방식이 몰아서 읽는 것보다 확실히 오래갑니다. 다만 규정은 개정될 수 있으므로 최신 내용은 관련 기관 고시로 확인하세요.
문제와 해설
- 1한국전기설비규정(KEC)에서 교류 저압의 범위는? 기본
- 1000V 이하
- 1500V 이하
- 7000V 이하
- 7000V 초과
정답 1번 · 1000V 이하
해설 KEC 기준 교류 저압은 1000V 이하이다(직류는 1500V 이하).
- 2한국전기설비규정(KEC)에서 직류 저압의 범위는? 기본
- 1000V 이하
- 1500V 이하
- 3000V 이하
- 7000V 이하
정답 2번 · 1500V 이하
해설 직류 저압은 1500V 이하이며, 교류 저압은 1000V 이하이다.
- 3KEC 기준 특고압의 정의로 옳은 것은? 기본
- 1000V를 초과하는 전압
- 3500V를 초과하는 전압
- 7000V를 초과하는 전압
- 10000V를 초과하는 전압
정답 3번 · 7000V를 초과하는 전압
해설 특고압은 7000V를 초과하는 전압으로 정의된다.
- 4감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공되는 도체를 KEC에서 무엇이라 하는가? 기본
- 접지도체
- 수평도체
- 접지극도체
- 보호도체
정답 4번 · 보호도체
해설 보호도체는 감전 보호 등 안전을 위해 기기나 노출도전부를 접지 등에 연결하는 도체를 말한다.
- 5샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 장소에 콘센트를 시설할 때 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하로 하는가? 기본
- 15
- 30
- 50
- 100
정답 1번 · 15
해설 물기가 있는 장소는 일반 기준(30mA)보다 더 엄격한 15mA 이하의 정격감도전류를 적용한다.
- 6일반적인 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류 기준은 몇 mA 이하인가? (물기 없는 일반적인 장소) 기본
- 15
- 30
- 50
- 100
정답 2번 · 30
해설 일반적인 장소의 인체감전보호용 누전차단기 정격감도전류는 30mA 이하이다.
- 7전기설비 접지의 주된 목적으로 옳은 것은? 기본
- 전력손실을 줄이기 위해
- 역률을 개선하기 위해
- 감전 및 화재 등의 위험을 줄이기 위해
- 전압을 승압하기 위해
정답 3번 · 감전 및 화재 등의 위험을 줄이기 위해
해설 접지는 지락사고 시 감전이나 화재 등의 위험을 줄이고, 기기의 이상전압을 대지로 안전하게 흘려보내기 위해 시설한다.
- 8다음 중 저압 옥내배선의 관공사에 사용되는 것이 아닌 것은? 기본
- 합성수지관
- 금속관
- 가요전선관
- 가공지선
정답 4번 · 가공지선
해설 가공지선은 송전선로에서 낙뢰 차폐용으로 사용되며, 옥내배선 관공사와는 관련이 없다.
- 9낙뢰로부터 건축물이나 설비를 보호하기 위해 설치하는 설비를 무엇이라 하는가? 기본
- 피뢰시스템(피뢰설비)
- 접지시스템
- 보호계전시스템
- 배전시스템
정답 1번 · 피뢰시스템(피뢰설비)
해설 피뢰시스템(피뢰설비)은 낙뢰로부터 구조물이나 전기설비를 보호하기 위한 수뢰부·인하도선·접지극 등으로 구성된 설비이다.
- 10전기설비의 절연 상태를 확인하기 위해 실시하는 시험은? 기본
- 내압시험
- 절연저항시험
- 온도상승시험
- 극성시험
정답 2번 · 절연저항시험
해설 절연저항시험은 전선이나 기기의 절연 상태를 절연저항값으로 확인하는 시험이다.
- 11다음 중 서지보호장치(SPD)의 주된 목적은? 기본
- 전력손실 감소
- 역률 개선
- 이상전압(서지)으로부터 기기를 보호
- 전압을 승압
정답 3번 · 이상전압(서지)으로부터 기기를 보호
해설 서지보호장치(SPD)는 낙뢰나 개폐 서지 등으로 인한 이상전압으로부터 기기를 보호하는 장치이다.
- 12KEC에서 '지지물'의 의미로 옳은 것은? 기본
- 전선을 연결하는 접속함
- 전류를 차단하는 장치
- 절연을 강화하는 재료
- 전선이나 기기를 지지하기 위한 철탑·전주 등의 구조물
정답 4번 · 전선이나 기기를 지지하기 위한 철탑·전주 등의 구조물
해설 지지물은 전선이나 기계기구 등을 지지하기 위해 사용하는 철탑, 전주, 지주 등의 구조물을 말한다.
- 13다음 중 태양광 등 분산형전원을 계통에 연결할 때 KEC에서 다루는 주요 고려사항이 아닌 것은? 기본
- 통신선로의 색상 규정
- 계통 연계 시 보호협조
- 단독운전 방지
- 역률 및 전압 관리
정답 1번 · 통신선로의 색상 규정
해설 통신선의 색상 규정은 분산형전원 계통연계와 무관한 사항이다. 보호협조·단독운전 방지·역률 관리 등이 주요 고려사항이다.
- 14다음 중 접지도체에 대한 설명으로 옳은 것은? 기본
- 전류를 차단하는 장치이다
- 접지극과 전기기기 등을 연결하는 도체이다
- 전선의 절연을 강화하는 도체이다
- 통신선을 보호하는 케이블이다
정답 2번 · 접지극과 전기기기 등을 연결하는 도체이다
해설 접지도체는 접지극과 전기설비의 접지단자 등을 연결하는 도체이다.
- 15다음 중 전선의 허용전류를 정하는 주된 목적은? 기본
- 역률을 개선하기 위해
- 전압을 조정하기 위해
- 전선의 과열·화재를 방지하기 위해
- 코로나를 방지하기 위해
정답 3번 · 전선의 과열·화재를 방지하기 위해
해설 허용전류는 전선에 흐를 수 있는 최대전류로, 이를 초과하면 전선이 과열되어 화재 등의 위험이 생기므로 이를 방지하기 위해 정한다.
- 16가공전선의 처짐(이도)을 적절히 관리하는 주된 이유는? 기본
- 코로나 방지
- 역률 개선
- 통신선 유도장해 방지
- 전선의 단선 및 지지물 파손 방지
정답 4번 · 전선의 단선 및 지지물 파손 방지
해설 이도가 너무 작으면 온도변화·강풍 시 전선에 과도한 장력이 걸려 단선되거나 지지물이 손상될 수 있어 적절히 관리해야 한다.
- 17다음 중 애자(insulator)를 사용하는 주된 목적은? 기본
- 전선과 지지물 사이를 전기적으로 절연
- 전선의 저항을 낮춤
- 전선의 처짐을 줄임
- 전선의 굵기를 늘림
정답 1번 · 전선과 지지물 사이를 전기적으로 절연
해설 애자는 전선과 지지물(철탑·전주) 사이를 전기적으로 절연하기 위해 사용한다.
- 18KEC에서 '수용장소'의 의미로 옳은 것은? 기본
- 발전소가 위치한 장소
- 한 부지 내에서 전기를 수전하여 사용하는 장소
- 변전소가 위치한 장소
- 송전선로가 지나가는 장소
정답 2번 · 한 부지 내에서 전기를 수전하여 사용하는 장소
해설 수용장소는 수전설비를 갖추고 전기를 공급받아 사용하는 장소(예: 주택, 공장, 건물 등)를 말한다.
- 19다음 중 배전선로에서 완금(cross arm)의 주된 역할은? 기본
- 전선의 절연을 강화
- 전선의 저항을 낮춤
- 전주에서 전선(애자)을 수평으로 지지
- 낙뢰를 차폐
정답 3번 · 전주에서 전선(애자)을 수평으로 지지
해설 완금은 전주 상부에 수평으로 설치해 전선(애자)을 일정한 간격으로 지지하는 부재이다.
- 20옥내에 시설하는 전기저장장치(ESS)의 주요 안전 고려사항이 아닌 것은? 기본
- 과충전 방지
- 이상 온도 감지
- 누전 방지
- 코로나 방지
정답 4번 · 코로나 방지
해설 코로나는 고전압 가공전선로에서 발생하는 현상으로 옥내 전기저장장치의 안전 고려사항과는 관련이 적다. ESS는 과충전·과열·누전 방지 등이 핵심 고려사항이다.
- 21다음 중 저압 옥내배선에서 합성수지관공사의 특징으로 옳은 것은? 기본
- 절연성이 좋고 가벼우나 열에 약하다
- 금속관보다 기계적 강도가 훨씬 크다
- 전자기 차폐 효과가 크다
- 접지가 필요 없다
정답 1번 · 절연성이 좋고 가벼우나 열에 약하다
해설 합성수지관은 절연성이 좋고 가벼워 시공이 쉽지만, 금속관에 비해 열이나 충격에 약한 편이다.
- 22다음 중 금속관공사의 특징으로 옳은 것은? 기본
- 절연성이 매우 높아 접지가 필요 없다
- 기계적 강도가 크고 전자기 차폐 효과가 있다
- 열에 취약해 고온 장소에 부적합하다
- 반드시 비접지 상태로 시공한다
정답 2번 · 기계적 강도가 크고 전자기 차폐 효과가 있다
해설 금속관은 기계적 강도가 크고 전자기 차폐 효과가 있으나, 도전성 재료이므로 반드시 접지를 해야 한다.
- 23케이블트레이공사에 대한 설명으로 옳은 것은? 기본
- 전선을 반드시 애자로 지지해야 한다
- 지중에만 시설할 수 있다
- 케이블을 트레이 위에 지지·배열하여 시설하는 공사방법이다
- 저압에는 적용할 수 없다
정답 3번 · 케이블을 트레이 위에 지지·배열하여 시설하는 공사방법이다
해설 케이블트레이공사는 케이블을 트레이(지지대) 위에 배열해 시설하는 방식으로 옥내·외 다양한 장소에 적용된다.
- 24다음 중 배전선로에서 지중전선로에 비해 가공전선로가 갖는 장점은? 기본
- 경관이 우수하다
- 외부 충격에 더 강하다
- 시공비가 일반적으로 더 높다
- 시설이 비교적 쉽고 유지보수가 용이하다
정답 4번 · 시설이 비교적 쉽고 유지보수가 용이하다
해설 가공전선로는 지중전선로에 비해 시설이 간단하고 유지보수가 쉬우며 건설비가 저렴한 장점이 있다. 다만 경관이 나쁘고 외부충격(태풍 등)에 약한 단점이 있다.
- 25다음 중 전기설비기술기준(KEC)의 목적으로 가장 적절한 것은? 기본
- 전기설비의 안전한 시설과 운영을 위한 기술적 기준을 정하는 것
- 전기요금을 산정하는 것
- 발전소 입지를 선정하는 것
- 전기기술자 자격을 관리하는 것
정답 1번 · 전기설비의 안전한 시설과 운영을 위한 기술적 기준을 정하는 것
해설 KEC(한국전기설비규정)는 전기설비의 안전한 설계·시공·운영을 위한 기술적 기준을 정한 규정이다.
- 26인체가 물에 젖어있는 상태에서 사용하는 콘센트에 설치하는 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하인가? 심화
- 15
- 30
- 50
- 100
정답 1번 · 15
해설 욕실 등 물기가 있는 장소는 일반기준(30mA)보다 강화된 15mA 이하의 감도전류를 적용한다.
- 27사용전압 400V 이하인 저압 옥내배선을 애자공사로 시설할 때 전선 상호간의 간격은 몇 m 이상이어야 하는가? (사람 접촉 우려가 없는 경우) 심화
- 0.025
- 0.06
- 0.12
- 0.25
정답 2번 · 0.06
해설 400V 이하 애자사용공사에서 전선 상호간 간격은 0.06m(6cm) 이상으로 한다.
- 28합성수지관공사에서 관의 지지점 간의 거리는 몇 m 이하로 하여야 하는가? 심화
- 1.0
- 1.2
- 1.5
- 2.0
정답 3번 · 1.5
해설 합성수지관의 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 시설한다.
- 29고압 가공전선로의 가공지선으로 나경동선을 사용할 때 최소 굵기는 지름 몇 mm 이상인가? 심화
- 2.6
- 3.2
- 3.5
- 4.0
정답 4번 · 4.0
해설 고압 가공지선용 나경동선은 지름 4.0mm 이상이어야 한다.
- 30특고압용 변압기 내부 고장 시 자동차단장치를 시설해야 하는 최소 뱅크용량은 몇 kVA인가? 심화
- 5000
- 3000
- 1000
- 10000
정답 1번 · 5000
해설 특고압용 변압기는 뱅크용량 5000kVA 이상일 때 내부고장 자동차단장치 시설이 요구된다.
- 31154kV 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용하는 경동연선의 최소 단면적은 몇 mm²인가? 심화
- 100
- 150
- 200
- 250
정답 2번 · 150
해설 사용전압 154kV급 제1종 특고압 보안공사에서는 단면적 150mm² 이상의 경동연선을 사용해야 한다.
- 3222.9kV 가공전선이 철도를 횡단할 때 레일면상 높이는 몇 m 이상이어야 하는가? 심화
- 5.5
- 6.0
- 6.5
- 7.0
정답 3번 · 6.5
해설 특고압 가공전선이 철도를 횡단할 때는 레일면상 6.5m 이상의 높이를 확보해야 한다.
- 33전력보안통신설비의 조가선으로 사용하는 아연도강연선의 최소 단면적은 몇 mm²인가? 심화
- 16
- 25
- 32
- 38
정답 4번 · 38
해설 전력보안통신설비 조가선은 단면적 38mm² 이상의 아연도강연선을 사용한다.
- 34최대사용전압이 10.5kV를 초과하는 교류 회전기의 절연내력시험 전압은 최대사용전압의 몇 배인가? (회전변류기 제외) 심화
- 1.25
- 1.1
- 1.5
- 2.0
정답 1번 · 1.25
해설 10.5kV를 초과하는 교류 회전기의 절연내력시험 전압은 최대사용전압의 1.25배이다.
- 35강관으로 구성된 철탑(단주 제외)의 갑종 풍압하중 계산 기준값은 수직투영면적 1m²당 몇 Pa인가? 심화
- 1000
- 1255
- 1412
- 1627
정답 2번 · 1255
해설 강관 철탑(단주 제외)의 갑종 풍압하중은 수직투영면적 1m²당 1255Pa을 기초로 계산한다.
- 36다음 중 전선의 이도(sag) 계산식으로 옳은 것은? (W: 전선단위하중, S: 경간, T: 수평장력) 심화
- D=WS/8T
- D=WS²/4T
- D=WS²/8T
- D=8WS²/T
정답 3번 · D=WS²/8T
해설 전선의 이도는 D=WS²/8T의 관계식으로 계산한다.
- 37수평경간 150m, 전선의 단위하중 2kg/m, 수평장력 900kg인 송전선로의 이도는 몇 m인가? 심화
- 3.75
- 5.0
- 5.5
- 6.25
정답 4번 · 6.25
해설 D=WS²/8T=2×150²/(8×900)=45,000/7,200=6.25m.
- 38저압전로에 사용하는 범용 퓨즈(gG)의 정격전류가 16A인 경우, 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? 심화
- 1.6
- 1.25
- 1.5
- 1.9
정답 1번 · 1.6
해설 정격전류 16A인 gG 퓨즈는 용단전류가 정격전류의 1.6배이다(저압전로 퓨즈 특성표 기준).
- 39주택의 전기저장장치 축전지에 접속하는 옥내배선을 케이블배선으로 시설하고 자동차단장치를 설치한 경우, 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V까지 적용할 수 있는가? 심화
- 400
- 600
- 750
- 1000
정답 2번 · 600
해설 지락 시 자동차단장치를 설치하고 케이블배선으로 사람접촉 우려가 없도록 한 경우, 대지전압은 직류 600V까지 적용 가능하다.
- 40지중전선로를 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 직접 매설식으로 시설할 때 매설 깊이는 몇 m 이상이어야 하는가? 심화
- 0.6
- 0.8
- 1.0
- 1.2
정답 3번 · 1.0
해설 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 매설깊이 1.0m 이상, 기타 장소는 0.6m 이상으로 한다.
- 41지중전선로를 기타 장소(중량물의 압력이 없는 곳)에 직접 매설식으로 시설할 때 매설 깊이는 몇 m 이상이어야 하는가? 심화
- 0.3
- 0.4
- 0.5
- 0.6
정답 4번 · 0.6
해설 중량물 압력이 없는 일반 장소는 매설깊이 0.6m 이상으로 한다.
- 42폭연성 분진이 존재하는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사방법으로 적합한 것은? 심화
- 금속관공사
- 애자사용공사
- 합성수지관공사
- 케이블트레이공사
정답 1번 · 금속관공사
해설 폭연성 분진이 있는 위험장소에는 방폭구조를 위해 금속관공사(패킹 등 방폭 처리)를 사용해야 한다.
- 43사용전압이 400V 이하인 저압 옥측전선로를 애자공사로 시설할 때, 비나 이슬에 젖지 않고 사람 접촉 우려가 없는 경우 전선 상호간 간격은 몇 m 이상이어야 하는가? 심화
- 0.025
- 0.06
- 0.12
- 0.2
정답 2번 · 0.06
해설 해당 조건에서 전선 상호간 간격은 0.06m 이상이면 된다.
- 44지중전선로에서 발생할 수 있는 통신선로 장해의 원인으로 옳은 것은? 심화
- 표피작용 또는 정전작용
- 자기저항 또는 코로나
- 누설전류 또는 유도작용
- 히스테리시스 또는 잔류자기
정답 3번 · 누설전류 또는 유도작용
해설 지중전선로에 의한 통신상 장해의 주된 원인은 누설전류 또는 유도작용(전자유도·정전유도)이다.
- 45가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선(또는 이에 직접 접속하는 가공통신선)이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우, 그 높이는 레일면상 몇 m 이상이어야 하는가? 심화
- 3.0
- 5.0
- 5.5
- 6.5
정답 4번 · 6.5
해설 철도·궤도 횡단 통신선의 높이는 레일면상 6.5m 이상이어야 한다.
- 46직류 옥내전로의 대지전압이 300V를 초과하는 경우 일반적으로 요구되는 안전조치는 무엇인가? (별도 예외조건이 없는 기본 원칙) 심화
- 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설해야 한다
- 접지가 필요 없다
- 절연을 하지 않아도 된다
- 별도 규정이 없다
정답 1번 · 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설해야 한다
해설 대지전압이 높아질수록 감전 위험이 커지므로, 300V를 초과하는 경우에는 사람이 쉽게 접촉할 수 없도록 시설하는 등 안전조치가 강화된다.
- 47전선로에 사용하는 지지물 중 철탑의 기초 안전율은 일반적으로 몇 이상으로 설계하는가? 심화
- 1.5
- 2.0
- 2.5
- 3.0
정답 2번 · 2.0
해설 철탑 등 지지물 기초는 일반적으로 안전율 2.0 이상으로 설계한다.
- 48가공전선로에서 지지물 간 거리(경간)를 제한하는 주된 이유는? 심화
- 코로나 방지
- 통신선 유도장해 방지
- 전선의 이도·장력을 적정 범위로 유지하기 위해
- 절연저항을 높이기 위해
정답 3번 · 전선의 이도·장력을 적정 범위로 유지하기 위해
해설 경간을 제한하는 것은 전선의 이도와 장력이 과도해지지 않도록 적정 범위로 관리하기 위함이다.
- 49사용전압 7kV 이하인 전로(회전기 제외)의 절연내력시험 전압은 최대사용전압의 몇 배(최저 500V)로 하는가? 심화
- 1.1
- 1.25
- 2.0
- 1.5
정답 4번 · 1.5
해설 사용전압 7kV 이하인 전로의 절연내력시험전압은 최대사용전압의 1.5배(최저 500V)로 한다.
- 50다음 중 접지시스템의 접지극으로 사용할 수 없는 것은? 심화
- 가스를 운반하는 금속제 배관
- 동판
- 접지봉
- 콘크리트에 매입된 기초 접지극
정답 1번 · 가스를 운반하는 금속제 배관
해설 가연성 가스를 운반하는 금속제 배관은 화재·폭발 위험이 있어 접지극으로 사용할 수 없다.